Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Коммутационая способность контакта

Mihael
сообщение 11.7.2011, 22:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18314



Скажите пожалуйста знатоки))), в каком случае в схемах делают два контакта пускателя(реле) последовательно и в каком случае в параллель? хочется определить для чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey59
сообщение 12.7.2011, 11:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Последовательное соединение для постоянного тока, там при 110В и выше дугу гораздо труднее разорвать чем на переменке
К примеру пускатель Шнейдер эллектрик LC1-D40 на постоянке 225В одним полюсом имеет номинальный ток 1А, при 3х последовательных контактах - 20А

Сообщение отредактировал Andrey59 - 12.7.2011, 12:09


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.7.2011, 19:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andrey59 @ 12.7.2011, 12:55) *
К примеру пускатель Шнейдер эллектрик LC1-D40 на постоянке 225В одним полюсом имеет номинальный ток 1А, при 3х последовательных контактах - 20А

Пытался найти эту инфу у официалов... не нашёл. icon_sad.gif Стала интересна физика процесса, каким образом последовательное соединение контактов увеличивает предельный ток.... icon_eek.gif
Откуда дровишки?... ©


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 15.7.2011, 9:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Цитата(savelij® @ 14.7.2011, 19:02) *
Откуда дровишки?... ©

Каталог пускорегулирующая аппаратура.
http://www.schneider-electric.ua/ukraine/u...%26p=664%26c=42 Первый каталог Tesys65 стр.134 если не пройдет (ссылка выдернута из поиска) то здесь
8.Пускорегулирующая аппаратура ч.4 стр. 5/194
http://www.tesli.com/ru/products/automatio...tric/#catalogue


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник