![]() Подключение к щитку без отключения питания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение к щитку без отключения питания |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
Здраствуйте товарищи электрики, интересует вопрос подключения к щитку еще одного автомата, нужно на него вывести перемычку и подключить кабель, отключение напяжения невозможно, как быть, что может произойти?как я думаю ничего не будет главное самому до провода не дотронуться? Ответы типа вызови специалиста не пишите.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Знакомая ситуация. Когда менял счётчики часто приходилось сталкиваться с такой ситуацией. Нужны кембрики на фазнае провода и осторожность. (соответсвенно хорошая отвёртка и хорошие плоскогубцы (даже лучше утконосы 2 шт.)). Предметы защиты типа коврика и диэлектрических перчаток тут бесполезны. Провод на навый автомат должен быть того же сечения, что и основной.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Предметы защиты типа коврика и диэлектрических перчаток тут бесполезны. .. а вот защитные очки не помешают.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |