Мужики вопрос на засыпку: Как замерить силу тока в 500 А сподручными средствами? Есть амперметр максимум на 75 А. Может что нить посоветуете из подручных средств?
|
|
|
![]() |
4.1.2007, 9:39
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Phaeton
Первичный ток измерять - это рабочий вариант, только надо по вторичке его проконтролировать после намотки (узнать фактический коэфф. трансформации по току). Разброс показаний будет зависеть от качества намотки и загрузки трансформатора - для работы будет достаточно. Клещи мона на пару дней попросить у кого нить, а приобрести амперметр переменного тока прямого включения до 25 А не сложнее чем намотать измерит. ТТ или так-же покупать шунт, головку и "шаманить" со всем этим (хотя с шунтом точнее). Феодор Цитата Мегаватт будет с шунтом на 1 Ом. Это тоже была реплика в сторону. Калиброванный шунт на микроомы - не подручное средство.
Дядька-же не электрик, зачем пугать человека такими цифрами. Гораздо проще найти шунт на микроомы чем потребить и рассеять 1МВт мощности. Это-же электролизёр - конечная цепь постоянного тока. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
Phaeton Как измерить силу тока в 500 А -1000 А 1.1.2007, 23:33
Слава 1. Трансформатор тока.
2. Токоизмерительные клещи.... 2.1.2007, 0:16
Феодор Шунт и с переменным и с постоянным током заработае... 2.1.2007, 7:50
Phaeton Шунт паралельно или последовательно сключать? 2.1.2007, 12:04
Евгений Цитата(Phaeton)Шунт паралельно или последовательно... 2.1.2007, 12:36
andrey357 ЦитатаНе вздумай: если там, где ты собираешься мер... 2.1.2007, 19:05
Феодор Надо измерить падение напряжения на участке цепи с... 2.1.2007, 22:05
"Влад"ик" Господа! Не путайте человека. "Шунт" под... 3.1.2007, 2:51
Flash Купите клещи - дешевше, проще, надёжней.
Шунт - э... 3.1.2007, 10:38
gomed12 Стандартный шунт (1000А, 75 мВ) включается в разры... 3.1.2007, 15:08
andrey357 Может вообще попробовать изилированным проводом вт... 3.1.2007, 22:01
Phaeton Электролизер собираю на 2 кВт мощностью Напряжение... 3.1.2007, 22:52
Феодор Реплика в сторону: амперметр, вольтметр и омметр -... 4.1.2007, 1:09
Aid Самое рациональное, на мой взгляд, в такой установ... 4.1.2007, 4:19
andrey357 Задачка по хорошему - мерять постоянный ток: шунт+... 4.1.2007, 19:48
vd306 Включаю параллельно два шунта на 300А в разрыв вто... 21.1.2007, 22:39![]() ![]() ![]() |
|