Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как измерить силу тока в 500 А -1000 А

Phaeton
сообщение 1.1.2007, 23:33
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 29.9.2006
Пользователь №: 6950



Мужики вопрос на засыпку: Как замерить силу тока в 500 А сподручными средствами? Есть амперметр максимум на 75 А. Может что нить посоветуете из подручных средств?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 4.1.2007, 9:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Phaeton
Первичный ток измерять - это рабочий вариант, только надо по вторичке его проконтролировать после намотки (узнать фактический коэфф. трансформации по току).
Разброс показаний будет зависеть от качества намотки и загрузки трансформатора - для работы будет достаточно.
Клещи мона на пару дней попросить у кого нить, а приобрести амперметр переменного тока прямого включения до 25 А не сложнее чем намотать измерит. ТТ или так-же покупать шунт, головку и "шаманить" со всем этим (хотя с шунтом точнее).

Феодор
Цитата
Мегаватт будет с шунтом на 1 Ом. Это тоже была реплика в сторону. Калиброванный шунт на микроомы - не подручное средство.

Дядька-же не электрик, зачем пугать человека такими цифрами.
Гораздо проще найти шунт на микроомы чем потребить и рассеять 1МВт мощности. icon_lol.gif icon_biggrin.gif
Это-же электролизёр - конечная цепь постоянного тока.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Phaeton   Как измерить силу тока в 500 А -1000 А   1.1.2007, 23:33
- - Слава   1. Трансформатор тока. 2. Токоизмерительные клещи....   2.1.2007, 0:16
- - Феодор   Шунт и с переменным и с постоянным током заработае...   2.1.2007, 7:50
- - Phaeton   Шунт паралельно или последовательно сключать?   2.1.2007, 12:04
- - Евгений   Цитата(Phaeton)Шунт паралельно или последовательно...   2.1.2007, 12:36
- - andrey357   ЦитатаНе вздумай: если там, где ты собираешься мер...   2.1.2007, 19:05
- - Феодор   Надо измерить падение напряжения на участке цепи с...   2.1.2007, 22:05
- - "Влад"ик"   Господа! Не путайте человека. "Шунт" под...   3.1.2007, 2:51
- - Flash   Купите клещи - дешевше, проще, надёжней. Шунт - э...   3.1.2007, 10:38
- - gomed12   Стандартный шунт (1000А, 75 мВ) включается в разры...   3.1.2007, 15:08
- - andrey357   Может вообще попробовать изилированным проводом вт...   3.1.2007, 22:01
- - Phaeton   Электролизер собираю на 2 кВт мощностью Напряжение...   3.1.2007, 22:52
- - Феодор   Реплика в сторону: амперметр, вольтметр и омметр -...   4.1.2007, 1:09
- - Aid   Самое рациональное, на мой взгляд, в такой установ...   4.1.2007, 4:19
- - Flash   Phaeton Первичный ток измерять - это рабочий вариа...   4.1.2007, 9:39
- - andrey357   Задачка по хорошему - мерять постоянный ток: шунт+...   4.1.2007, 19:48
- - vd306   Включаю параллельно два шунта на 300А в разрыв вто...   21.1.2007, 22:39