Мужики вопрос на засыпку: Как замерить силу тока в 500 А сподручными средствами? Есть амперметр максимум на 75 А. Может что нить посоветуете из подручных средств?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_gomed12_*
сообщение 3.1.2007, 15:08
Сообщение #2





Гости






Стандартный шунт (1000А, 75 мВ) включается в разрыв цепи, а измерения милливольтметром со шкалой 100 мВ, далее показания умножаются на 1000/75=13,3(3) А/мВ
Есть и другой более легкий путь, при отсутствии шунта, но менее точный. Точность зависит от класса точности применяемых приборов.
Допустим измерения на шинном мосту. Прадварительно, разово, при отключенной сети, размечаем и очищаем от краски кусок шины длиной в 1м (может быть удобной длины) в районе, где хотим произвести измерения. Далее измеряем милливольтметром падение напряжения на этом участке при известном токе, например, при 100А имеем падение напряжения 10 мВ, т.е. на каждые 10А тока падение напряжения составляет 1мВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Phaeton   Как измерить силу тока в 500 А -1000 А   1.1.2007, 23:33
- - Слава   1. Трансформатор тока. 2. Токоизмерительные клещи....   2.1.2007, 0:16
- - Феодор   Шунт и с переменным и с постоянным током заработае...   2.1.2007, 7:50
- - Phaeton   Шунт паралельно или последовательно сключать?   2.1.2007, 12:04
- - Евгений   Цитата(Phaeton)Шунт паралельно или последовательно...   2.1.2007, 12:36
- - andrey357   ЦитатаНе вздумай: если там, где ты собираешься мер...   2.1.2007, 19:05
- - Феодор   Надо измерить падение напряжения на участке цепи с...   2.1.2007, 22:05
- - "Влад"ик"   Господа! Не путайте человека. "Шунт" под...   3.1.2007, 2:51
- - Flash   Купите клещи - дешевше, проще, надёжней. Шунт - э...   3.1.2007, 10:38
- - gomed12   Стандартный шунт (1000А, 75 мВ) включается в разры...   3.1.2007, 15:08
- - andrey357   Может вообще попробовать изилированным проводом вт...   3.1.2007, 22:01
- - Phaeton   Электролизер собираю на 2 кВт мощностью Напряжение...   3.1.2007, 22:52
- - Феодор   Реплика в сторону: амперметр, вольтметр и омметр -...   4.1.2007, 1:09
- - Aid   Самое рациональное, на мой взгляд, в такой установ...   4.1.2007, 4:19
- - Flash   Phaeton Первичный ток измерять - это рабочий вариа...   4.1.2007, 9:39
- - andrey357   Задачка по хорошему - мерять постоянный ток: шунт+...   4.1.2007, 19:48
- - vd306   Включаю параллельно два шунта на 300А в разрыв вто...   21.1.2007, 22:39