не подскажете, кто сдавал стадию П в какие-нить органы надзора, что пишется в однолинейной схеме? я имею ввиду к потребителю: я обычно пишу тип щита(потребителя), тип кабеля, сечение и длину кабеля.
мне нужен документ, в котором это прописывается....не могу найти
мне тут сказали, что нужно делать полную маркироку линии, включая токи, моменты, падения напряж и иже с ними....как на РД
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 12.7.2011, 14:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Сейчас стадия П проходит экспертизу только по 87 постановлению, вот от него и нужно плясать.
Делать буква в букву по нему и ни точкой больше.
Сдавал кучу объектов, и больших, и маленьких. Ещё ни к одному небыло претензий. Все экспертизу проходили без замечаний.
На схемах, а по постановлению 87 это принципиальная схема, а не однолинейная расчётная, а значит и не нужно заморачиваться с расчётными данными на этой стадии, указываю наименование КЛ, марку кабеля (сечение указываю только если оно очевидно, т.к. на данной стадии нет информации, чтобы точно посчитать нагрузки, протяжённость, токи к.з...). Длину никогда не пишу. У потребителя указываю название, мощность, ток. Аппараты защиты/комутации- тип, ток.
Это всё. Больше ничего не надо.
В пояснениях к 87 постановлению чётко указано, что по договорённости с заказчиком допускается избыточность информации, вплоть до объёма стадии РД.
Отсюда понятно, что заказчик должен с вами договариваться, а не требовать от вас. А то сейчас ушлых дофига развелось заполучить рабочку по цене проекта.
Не ведитесь на это. По 87-у для экспертизы гораздо больший интерес представляет ПЗ, чем графический раздел, вот на него и нажимайте.
Хочет заказчик стадию П в объёме РД- не вопрос. Любой каприз за ваши деньги.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."