Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление насосов 6кВ , заземление насосной станции

Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 11.7.2011, 9:42
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
я проектирую контур заземления для насосной станции имеющей собственное РУ 6кВ внутри здания, от которой запитаны 4 6кВ насоса в машинном зале. По нормам ПУЭ сопротивление заземления для электроустановок выше 1 кВ должно быть 0,5 Ом. Существующий контур заземления там имеет сопротивление 4 Ом и главный энергетик станции округлил глаза, когда я озвучил цифру 0,5 Ом. не могли бы вы оценить правильность моих суждений о величине сопротивления заземляющего контура. Пользуясь стандартными формулами для расчета заземлителя у меня получился контур 50х50 метров состоящий из 90 вертикальных 5метровых заземлителей. Меня смутила подобная масштабность и терзают сомнения в правильности моих действий. Еще в ПУЭ вычитал, что нужно под оборудованием (в моем случае - под насосами) проложить сеть из горизонтальных продольных и поперечных заземлителей на глубине 0,5-0,7м. Т.е. если я правильно понял, в машинном зале в полу надо соорудить сеть из стальной полосы под насосами. Помогите оценить правильность суждений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 11.7.2011, 10:05
Сообщение #2





Гости






Я считал программкой "Электрик", она вроде раньше не подводила. Но вопрос мой не по расчету, а по нормам сопротивления. Правильно ли я взял 0,5 Ом. Это из раздела ПУЭ "Заземление эл. установок выше 1 кВ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 11.7.2011, 10:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Гость_Григорий_* @ 11.7.2011, 13:05) *
Я считал программкой "Электрик", она вроде раньше не подводила. Но вопрос мой не по расчету, а по нормам сопротивления. Правильно ли я взял 0,5 Ом. Это из раздела ПУЭ "Заземление эл. установок выше 1 кВ..."

Ха-ха-ха. Я ей тоже считал, а потом плюнул на нее и заколотил 8м штырей по 3м. и соединил их полосой 100мм, и о чудо все нормально и не надо было 60 с чем то заземлителей icon_smile.gif

Цитата(electrotiranozavr @ 11.7.2011, 13:14) *
Может перенести в раздел"Вопросы к профессионалам"?

Это не тема для того раздела, считаем вручную. Плюс кроме этого не забываем учитывать что само здание уже является заземлителем, т.к. там везде связи по металлу icon_smile.gif Если здание устанавливалось на заливной фундамент, который выполнен был из армированной сетки то тут халява, но один фиг проверить надо будет это расчетом, и второй заземлитель не помешает, т.к. инспекторы порой деревянные попадаются и им трудно доказать, что арматура лежит на земле и что все здание имеет замкнутый контур.

Сообщение отредактировал scasi - 11.7.2011, 10:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Григорий_*   заземление насосов 6кВ   11.7.2011, 9:42
- - electrotiranozavr   по ПУЭ, вроде все верно. но и меня смущают размеры...   11.7.2011, 9:48
- - с2н5он   Вы бы свой расчет выложили тогда бы можно было про...   11.7.2011, 10:00
|- - Шаровая молния   Цитата(с2н5он @ 11.7.2011, 11:00) Вы бы с...   11.7.2011, 22:46
- - Гость_Григорий_*   Я считал программкой "Электрик", она вро...   11.7.2011, 10:05
|- - scasi   Цитата(Гость_Григорий_* @ 11.7.2011, 13:0...   11.7.2011, 10:17
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Григорий_* @ 11.7.2011, 11:0...   11.7.2011, 10:21
- - electrotiranozavr   Может перенести в раздел"Вопросы к профессион...   11.7.2011, 10:14
- - Гость_Григорий_*   а про сеть из горизонтальных заземлителей под насо...   11.7.2011, 10:40
|- - scasi   Цитата(Гость_Григорий_* @ 11.7.2011, 13:4...   11.7.2011, 12:32
- - с2н5он   Вы бы сразу давали пункты ПУЭ, чтобы не искать   11.7.2011, 12:30
- - Гость_Григорий_*   про сеть под оборудованием - пункт 1.7.90 про соед...   11.7.2011, 14:12
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Григорий_* @ 11.7.2011, 15:1...   11.7.2011, 17:12
- - ЛЕША   С режимом нейтрали точно не ошиблись? Все-таки она...   11.7.2011, 14:27
- - с2н5он   вообще то процитированный пост про расчеты контура...   11.7.2011, 23:10
- - Гость_Григорий_*   Нейтраль глухозаземленная   13.7.2011, 15:17
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_Григорий_* @ 13.7.2011, 19:1...   13.7.2011, 15:29
- - Гость_Григорий_*   Я еще ничего не заземлил. там существующая РУ 6кВ....   13.7.2011, 15:35
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_Григорий_* @ 13.7.2011, 19:3...   13.7.2011, 15:42
- - Гость_Григорий_*   я в ПУЭ вычитал про 0,5 Ом. Насосы куда заземлять?...   13.7.2011, 16:03
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_Григорий_* @ 13.7.2011, 20:0...   13.7.2011, 16:11
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Григорий_* @ 13.7.2011, 16:0...   13.7.2011, 16:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 13.7.2011, 16:26) контур ...   13.7.2011, 16:34
- - Гость_Григорий_*   Да, 6 кВ.   14.7.2011, 8:12
- - Гость_Григорий_*   Еще раз: Насосная станция с РУ 6кВ. в маш зале 4 ...   14.7.2011, 10:21
- - с2н5он   ну и ещё раз - с нейтралью что у Вас? эффективно з...   14.7.2011, 12:14
- - Гость_Григорий_*   заземленная   14.7.2011, 12:36
- - ЛЕША   Хотелось бы схемы посмотреть. По-моему тяжёлый слу...   14.7.2011, 13:03
- - Гость_Григорий_*   ТЗ на словах. Из картинок только план на отм 0,000...   14.7.2011, 13:30
|- - scasi   Цитата(Гость_Григорий_* @ 14.7.2011, 16:3...   14.7.2011, 13:48
||- - Шаровая молния   Цитата(scasi @ 14.7.2011, 13:48) А ты гля...   14.7.2011, 15:03
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Григорий_* @ 14.7.2011, 14:3...   14.7.2011, 15:03
- - Гость_Григорий_*   безусловно ехать надо. но это будет очень не скоро...   14.7.2011, 20:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 2:24
Rambler's Top100     