![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 29.9.2006 Пользователь №: 6950 |
Мужики вопрос на засыпку: Как замерить силу тока в 500 А сподручными средствами? Есть амперметр максимум на 75 А. Может что нить посоветуете из подручных средств?
|
|
|
![]() |
| Гость_"Влад"ик"_* |
3.1.2007, 2:51
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Господа! Не путайте человека. "Шунт" подключается параллельно амперметру. Поэтому его так и называют: "ШУНТ" (англ. shunt ответвление): электрический проводник или магнитопровод, присоединяемый параллельно участку электрической или магнитной цепи для ответвления части электрического тока (магнитного потока) в обход данного участка.
Измеряемый ток при этом равен произведению тока, измеренного амперметром, на коэффициент шунтирования. Который, в свою очередь, равен отношению сопротивления шунта к сопротивлению прибора плюс единица. Кш подбирается равным 10, 100… для удобства расчета. Пару ссылочек, насчет включения амперметра // с шунтом: http://irls.narod.ru/izm/volt/vlt003.htm http://qrx.narod.ru/spravka/el_izmp.htm А последовательно включается "ДОБАВОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ", которое применяется для увеличения возможностей измерения ВОЛЬТМЕТРОМ. Другое дело, что, как указал "Феодор", ток можно измерять и вольтметром. А сопротивление взять, скажем, 0,1 ом. Правда, при таком способе измерений вносятся заметные искажения. Поэтому, как сказал тот же "Феодор": " А и правда, купили бы токовые клещи". |
|
|
Phaeton Как измерить силу тока в 500 А -1000 А 1.1.2007, 23:33
Слава 1. Трансформатор тока.
2. Токоизмерительные клещи.... 2.1.2007, 0:16
Феодор Шунт и с переменным и с постоянным током заработае... 2.1.2007, 7:50
Phaeton Шунт паралельно или последовательно сключать? 2.1.2007, 12:04
Евгений Цитата(Phaeton)Шунт паралельно или последовательно... 2.1.2007, 12:36
andrey357 ЦитатаНе вздумай: если там, где ты собираешься мер... 2.1.2007, 19:05
Феодор Надо измерить падение напряжения на участке цепи с... 2.1.2007, 22:05
Flash Купите клещи - дешевше, проще, надёжней.
Шунт - э... 3.1.2007, 10:38
gomed12 Стандартный шунт (1000А, 75 мВ) включается в разры... 3.1.2007, 15:08
andrey357 Может вообще попробовать изилированным проводом вт... 3.1.2007, 22:01
Phaeton Электролизер собираю на 2 кВт мощностью Напряжение... 3.1.2007, 22:52
Феодор Реплика в сторону: амперметр, вольтметр и омметр -... 4.1.2007, 1:09
Aid Самое рациональное, на мой взгляд, в такой установ... 4.1.2007, 4:19
Flash Phaeton
Первичный ток измерять - это рабочий вариа... 4.1.2007, 9:39
andrey357 Задачка по хорошему - мерять постоянный ток: шунт+... 4.1.2007, 19:48
vd306 Включаю параллельно два шунта на 300А в разрыв вто... 21.1.2007, 22:39![]() ![]() ![]() |
|