Согласно п.1.7.79 ПУЭ изд.6, проводимость участка защищаемой сети должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник, возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 3 раза I_nominal нерегулируемого расцепителя.
А как рассматривать автоматический выключатель, скажем, ВА47-29 с расцепителем типа C, у которого при коротком замыкании в сети расцепитель сработает только минимум при 5-ти I_nominal или типа D - при 10-ти I_nominal. Ведь в этих случаях требования пункта 1.7.79 не выполняются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
esone
сообщение 3.1.2007, 0:33
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.1.2007
Пользователь №: 7991



Цитата(Слава)
...

Например, в конкретной цепи расчетный ток КЗ в 4 раза больше I_ном установленного в нее автоматического выключателя.

Вопрос: можно ли в этом случае установить АВ типа C? Ведь пункт 1.7.79 ПУЭ6 ничего о типах АВ(B, C, D) не говорит. А ведь при этом требование ПУЭ6 о трехкратном токе КЗ выполняется.