![]() Подключение варочной поверхности , Как подключить кабель? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение варочной поверхности , Как подключить кабель? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.7.2011 Пользователь №: 23511 ![]() |
Добрый день всем.
В новом доме вместо привычного 3-х жильного кабеля для подключения электроплиты (варочной поверхности) обнаружил вот такую картину (в аттаче): из стены выходят три фазы, земля, ноль, заканчиваются в колодке, из которой выходят фаза, земля, ноль и снова уходят в стену. Вопрос - как подсоединять кабель для варочной поверхности? В колодке только 2 свободных гнезда (фазы). Заранее благодарен. ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
как подсоединять кабель для варочной поверхности? В колодке только 2 свободных гнезда (фазы). в принципе в чем проблема? купите другой клеммник, произведите замену, ну или к этому подключите, не обязательно подключать к свободным гнездам, главное чтобы сечение кабеля было рассчитано под нагрузку) 3 фазы, 1 нейтраль, и 1 земля - это является обязательным условием ПУЭ, поэтому используется 5-жильный кабель, до этого были 4-х жильные(да и сейчас используются) Сообщение отредактировал Flicker - 9.7.2011, 20:25 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 5:24 |
|
![]() |