Всем здраствуйте, в трех фазную цепь без нулевого провода необходимо подключить 24 тэна мощностью 2кВт разбив цепь на три участка : 6-6-12. Подскажите схему подключения,какие вводные автоматы необходимо поставить? Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Слава
сообщение 7.7.2011, 16:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



2 кВт по 220 В?
Отдельно три звезды. Две одинаковые и одна - мощнее - Тэны попарно.
Ну а автоматы на ток по закону I=U/R, или через мощность I=P/U.
Для активной нагрузки формулы подойдут.