Возник спорный вопрос ,поочередность отключения фидера:
1.Высоковольтный выключатель 2.Линейный разъеденитель (ЛР) 3.Шинный разъеденитель (ШР) или пункт 2 и 3 наоборт и почему такая поочередность? P.S Заранее спасибо . |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Кто-то из старых оперативщиков разъяснял ситуацию примерно так. Выключатель не отключен (ошибка оперативного персонала или в схеме управления проблемы). Дергаем под нагрузкой первым ЛР, возникает дуга, работает защита, отключается выключатель, линия так или иначе обесточивается. А если дергаем первым ШР, эта же дуга приводит к отключению всей секции или системы шин.
Примерно то же, что сказал Dmitry_G, но чуть подробнее. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |