помогите разобраться , подключение диммера |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
помогите разобраться , подключение диммера |
16.12.2010, 17:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20695 |
Уважаемые Форумчане, помогите пожалуйста разобраться, установил на кухне подвесной потолок в нем 14 галогенных ламп низкого напряжения (12вольт) по 35 ват, подключил их естественно через электронные трансформаторы всего 4 штуки по 150 ват. Кульминацией моей затеи, должна была быть установка диммера ( светорегулятора ), купил диммер на 600 w в магазине сказали то что надо, установил, но стабильно не работает т.е. либо все мигает либо все гаснет, далее ради интереса параллельно в эту же цепь встроил одну лампочку от сети 220 воль все заработало как часы. Вопрос в чем причина, почему без лампы 220 вольт диммер не работает, и в конце концов можно ли оставить все как есть с лампой в 220 в. раз работает, не перегорит ли чего. заранее огромное спасибо всем кто откликнется
|
|
|
![]() |
2.7.2011, 21:39
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21551 |
Димер расчитан для работы только с активными нагрузками (лампы
накаливания, тены...). Электронные трансформаторы представляют в какой то мере индуктивную нагрузку. Подключением обычной лампы накаливания видно индуктивная составляющая полностью компенсировалась и димер стал работать в предназначеном для него режиме - смело можете так и оставить. |
|
|
5.7.2011, 10:00
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Димер расчитан для работы только с активными нагрузками (лампы накаливания, тены...). Электронные трансформаторы представляют в какой то мере индуктивную нагрузку. Подключением обычной лампы накаливания видно индуктивная составляющая полностью компенсировалась и димер стал работать в предназначеном для него режиме - смело можете так и оставить. ваши знания в области электротехники вызывают сомнения.. я бы на Вашем месте не стал советовать, не зная принцип работы эл. трансформаторов и тиристорных светорегуляторов. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
andreysssr помогите разобраться 16.12.2010, 17:24
savelij Вероятно, диммер изначально не предназначен для ра... 16.12.2010, 20:28
Volt380 Цитата(savelij @ 16.12.2010, 20:28) Вероя... 26.12.2010, 11:33
Аккомо-Т Цитата(uutia @ 3.7.2011, 0:39) индуктивна... 5.7.2011, 11:58
nor-lampion Очевидно, что благодаря активной нагрузке от лампы... 7.7.2011, 12:11
Volt380 где там автор? чем там у него закончились сие эксп... 9.7.2011, 22:17
nor-lampion Обычно не умирает. У меня было много клиентов, кот... 12.7.2011, 18:32![]() ![]() ![]() |
|