Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23341 ![]() |
Итак, имеем тех.надзор которые пишет замечания без конкретных пояснений и сылок на пункты норм. Нужно всё отбить и отстоять!
1.на фото требуют чтобы соединение корпуса РЛНД выполнялось проводником не меньше 50мм и соответственно катанка что проложена вдоль опоры тоже должна быть сечением не меньше 50мм. Проектировщики уверяют что разрешено не менее 4 мм. 2.требуют протокол измерения сопротивления заземления опор 10 кВ менее 10 Ом. Читал что в ненаселённой местности это не нормируется. Заставляют бить заземление возле каждой опоры, хотя есть выпуск заземления 1,7 м 3.каким сечением должна соединятся дверка щита с корпусом? установлена 4 мм медь. ПС. фазные проводники 25 мм, защитная автоматика на вводе 32А. |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я про 120 - где такая норма?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |