вопросы по требованиям и ПУЭ , замучал тех.надзор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вопросы по требованиям и ПУЭ , замучал тех.надзор |
28.6.2011, 13:53
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23341 |
Итак, имеем тех.надзор которые пишет замечания без конкретных пояснений и сылок на пункты норм. Нужно всё отбить и отстоять!
1.на фото требуют чтобы соединение корпуса РЛНД выполнялось проводником не меньше 50мм и соответственно катанка что проложена вдоль опоры тоже должна быть сечением не меньше 50мм. Проектировщики уверяют что разрешено не менее 4 мм. 2.требуют протокол измерения сопротивления заземления опор 10 кВ менее 10 Ом. Читал что в ненаселённой местности это не нормируется. Заставляют бить заземление возле каждой опоры, хотя есть выпуск заземления 1,7 м 3.каким сечением должна соединятся дверка щита с корпусом? установлена 4 мм медь. ПС. фазные проводники 25 мм, защитная автоматика на вводе 32А. |
|
|
||
![]() |
29.6.2011, 12:42
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23341 |
спасибо, пока ждал ответа сам нашел необходимый пункт. Согласно ПУЭ заземляющий проводник для сетей с глухозаземленной нейтралью должен быть не менее 50 мм железа что соответсвует 8 мм катанке. У нас к сожалению 6-ть, будем менять. А магистраль по стояку проложена 16 мм.
Остаеться открытым вопрос по заземлению опор ВЛ-10 кВ. Где-то слышал что по изменениям к ПУЭ уже не 30,а 20 Ом. Траверса заземлена через зажим ПС-2 на верхний вывод арматуры из стояка, снизу стояка выпуск 1,7 м. Местность таки не населенная, эту хатку в расчет не берем scasi, 1. проект прошел экспертизу как и все в нашей стране. 2. угадывать сечение я не просил, знак вопроса поставил тех. надзор для наглядности Заказчику. ПЫСЫ. Нашел отчет геологии на эту землю ....43 ом.м Сообщение отредактировал Дмитрий235 - 29.6.2011, 13:23 |
|
|
29.6.2011, 14:10
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Ну и проектировщики у Вас! Подождите, 6мм это на разъединителе? Если да, то вообще то это сеть с изолированной нейтралью. Смотри ПУЭ 1.7.114-115.
Таблица 2.5.19. п 2.5.129. Читать до конца. Под ваше удельное сопротивление грунта в 43 Ом*м как раз сопротивление ЗУ не более 10 Ом в населенной местности, 30 Ом в ненаселенной. Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.6.2011, 14:21 |
|
|
Дмитрий235 вопросы по требованиям и ПУЭ 28.6.2011, 13:53
с2н5он Вы собираетесь разъяснять РТН правила? если в пред... 28.6.2011, 16:01
Гость Цитата(с2н5он @ 28.6.2011, 16:01) Вы соби... 28.6.2011, 18:03
с2н5он вообще то не я задал вопрос и что это за технадзо... 28.6.2011, 18:11
scasi 1. Мне вот интересно, вот написали тут люди ответ,... 29.6.2011, 11:48
с2н5он Цитата(Дмитрий235 @ 29.6.2011, 13:42) спа... 29.6.2011, 15:39
Дмитрий235 ЛЕША, четкое замечание. Я сам что-то затупил, дейс... 29.6.2011, 15:24
ЛЕША Цитата(Дмитрий235 @ 29.6.2011, 19:24) ЛЕШ... 29.6.2011, 15:34
Дмитрий235 ЛЕША, а если будут вопросы то как обосновать? где ... 29.6.2011, 15:36
Дмитрий235 Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 15:39) а Вы от... 29.6.2011, 16:08
с2н5он я про 120 - где такая норма? 29.6.2011, 21:57
ЛЕША Цитата(с2н5он @ 30.6.2011, 1:57) я про 12... 30.6.2011, 2:59
с2н5он так это указан максимум для 1/3 30.6.2011, 9:28
ez81 Внесу свои пять копеек. Дом есть значит населенная... 30.6.2011, 16:15
Гость_Андрей_* Цитата(ez81 @ 30.6.2011, 16:15) 1. вывода... 30.6.2011, 18:11
с2н5он 2. имеется ввиду два спуска 30.6.2011, 18:43
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 30.6.2011, 18:43) 2. имее... 30.6.2011, 20:41
с2н5он Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.6.2011, 21:41)... 30.6.2011, 21:51
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 30.6.2011, 21:51) Вы не с... 3.7.2011, 18:14
ez81 внесу ясность 1 измеренное значение одиночного эле... 30.6.2011, 21:00
Гость_Андрей_* Цитата(ez81 @ 30.6.2011, 21:00) 1.Двойная... 30.6.2011, 21:06![]() ![]() ![]() |
|