График нагрузки предприятия |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
График нагрузки предприятия |
28.6.2011, 14:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Здравствуйте! Помогите разобраться с графиком нагрузки предприятия! Сетевики делали для предприятия комплексную проверку всех параметров сети. Меня попросили сделать небольшой отчет о потребляемой мощности, необходимости замены элементом сети и определения перегрузочной возможности трансформаторов. Для выбора номинала вводных автоматов на щит 0.4 кВ и выбора компенсирующих устройст нужно из графика выбирать пиковые значения активной и реактивной мощности или как-то считать усредненные?
|
|
|
![]() |
28.6.2011, 17:25
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Сетевики залезли потому что мы их попросили! Чтобы они измерили нагрузку на 1-м и 2-м трансформаторе! Так как амперметров на вводных ячейках нету! Замеры эти нужны что-бы определить возможность расширения производства с использованием существующего оборудования.
Они сделали график потребляемой трехфазной активной и реактивной мощности на 1-й и 2-й трансы. Какие значения из этих графиков я должен взять?: 1. Для выбора компенсирующих устройств я беру по графику максимальные значения за сутки или нужно высчитывать средние? 2. Как определить нагрузку на одном трансформаторе при выходе из строя второго используя графики нагрузки? Можно ли сложить показания двух графиков или ввести понижающий коэффициент 3. Допустим на 1-й секции в 13.30 была нагрузка 500 кВт активной и 200 реактивной мощности от 3-х поточных линий. На эту секцию планируют подключить еще линию на 250 кВт. Если я возьму пиковую нагрузку по графику на секции 1 и разделю её на установленную на этой секции, то я этим высчитаю коэффициент спроса? Затем к установленной нагрузке прибавлю проектируемую и умножу на полученный коэффициент, то получу расчетную нагрузку? Подскажите правильно ли я думаю?! Сообщение отредактировал mersik2011 - 28.6.2011, 17:45 |
|
|
mersik2011 График нагрузки предприятия 28.6.2011, 14:30
с2н5он не совсем понятно - почему сетевики к Вам залезли
... 28.6.2011, 15:58
scasi Цитата(mersik2011 @ 28.6.2011, 21:25) 1. ... 29.6.2011, 8:24
с2н5он 1. насчет максимальных сомневаюсь ибо будет переко... 28.6.2011, 18:08
mersik2011 1 Беру регулируемые УКРМ тогда максимальные значен... 28.6.2011, 18:25
с2н5он 1. если позволит минимум или вообще при минимуме о... 28.6.2011, 22:03
mersik2011 1. Предприятие работает круглые сутки! Ну а ка... 29.6.2011, 7:21
с2н5он 1. пошукайте в инете - продавцы Вам дадут более по... 29.6.2011, 7:36
mersik2011 Цитата1. Компенсировать мощность можно и не покупа... 29.6.2011, 8:52
scasi Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 12:52) Отд... 29.6.2011, 9:02
mersik2011 Цитата1. Трансформатор сам по себе источник реакти... 29.6.2011, 9:06
scasi Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 13:06) Вот... 29.6.2011, 9:12
mersik2011 А компенсирующее устройство на одну секцию можно п... 29.6.2011, 9:18
scasi Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 13:18) А к... 29.6.2011, 9:25
с2н5он Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 10:18) Ско... 29.6.2011, 9:39
mersik2011 Скорее всего будем ставить на шины 0.4кВ ТП. Т.е н... 29.6.2011, 9:32
mersik2011 Цитатау нас, как правило, один в холодном резерве
... 29.6.2011, 9:53
с2н5он я не президент РФ, так что на предприятии
естесс... 29.6.2011, 9:58
scasi Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 13:58) я не пр... 29.6.2011, 10:12
mersik2011 Все понятно, вопросов больше нет! Всем откликн... 29.6.2011, 10:02
mersik2011 Здесь дело не в 4-х лампочках. А дело в системе эл... 29.6.2011, 10:37
scasi Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 14:37) Зде... 29.6.2011, 11:34
mersik2011 ЦитатаТак данное переключение можно проводить на в... 29.6.2011, 12:22
scasi Вот картинка в догонку к теме 30.6.2011, 6:14![]() ![]() ![]() |
|