Расчет тока нагрзуки трехфазного автоматического выключателя

Лайкорн
сообщение 25.12.2006, 15:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2006
Пользователь №: 7964



Нигде в литературе не могу найти правильных формул для расчета тока нагрузки вводного трехфазного автоматического выключателя. Смотрел уже и ПУЭ и ВСН 59-88 и его замену СП 31-110-2003 и др. документы. Начиная от подстанции и далее используя статистические методы - пожалуйста, а вот на уровне щита групповой проводки???? Может быть не внимательно смотрел.
Общался со многими электриками от всех получал разные ответы. Складывается такое впечатление что не существует единой методики. Может быть дискуссия приведет к единому мнению. Давайте попробуем на простом примере:
Цифры абстрактные для простоты расчетов.
Имеется 9 автоматических выключателей на 16А по 3 на каждую фазу далее дана их нагрузка:
Ф1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3
Pу кВт 5 4 3 5 4 3 5 4 3
Pр=220*Iр*cos фи кВт 3,22 2,38 1,95 3,22 2,38 1,95 3,22 2,38 1,95
Iр А 15,9 12 11,1 15,9 12 11,1 15,9 12 11,1
Cos фи бр 0,92 0,9 0,8 0,92 0,9 0,8 0,92 0,9 0,8
Токи подобраны таким образом, чтобы балансировка фаз укладывалась в требуемые 30%

Каковы будут Pу, Pр и Iр, а также номинал вводного автомата????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 27.12.2006, 4:45
Сообщение #2





Гости






Видимо, я что-то упустил, объясняя свою точку зрения. Попробую еще раз. Про К.З. я даже не упоминал. Я утверждаю, на основании собственного опыта, что получить гарантированную селективность современных АВ при К.З. (я говорю об обычных АВ, без настраиваемых задержек срабатывания, о таких, например, как ВА47 или Legrand АВ "DX" на токи до 125А) невозможно. Т.е., иногда она вроде есть, а иногда (в той же цепи, просто нет). Причем, если стоят старые АВ (АП, АЕ, КМ) то проблем не замечал, срабатывают, как положено, по занимаемому месту, а с новыми (АВВ, ALLEN – BREDLEY, LEGRAND и т.д.) – не получается.
Говоря о том, что "… основная функция вводного автомата – ограничение возможной нагрузки" я говорил и продолжаю утверждать, что при перегрузке щита, т.е. в случае, если потребитель попробует взять одновременно больше мощности, чем ему положено, вводной АВ этого не допустит. Поясняю: возьмем тот же квартирный .щиток. Пусть на вводе 40А, 1 фаза. В квартире есть куча "мелочи" (освещение, холодильник, TV и т.д.) и несколько серьезных потребителей: кондиционер 4кВт(20А), проточный водонагреватель – 3(15А) и 5кВт(24А), духовка 2,8кВт(13А). Предположим, что "мелочь" потребляет 10-15А (15А во время работы холодильника). Если теперь включить кондиционер, установив его на температуру 20º (а на улице -32º), т.е. кондиционер не отключается, то все будет нормально (30-35А). Но… если теперь включить духовку или водонагреватель, то минут через 20-30 вводной АВ отключит вас по перегрузке. Причем, именно вводной, т.к. групповые АВ (на "мелочи", на кондиционере, на духовке или водонагревателе) работают в нормальном режиме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены