Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по прокладке кабеля

Slavka
сообщение 25.6.2011, 13:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Добрый день, подскажите пожалуйста, нужно проложить 70 метров кабеля от щитка до насоса. Возможно ли вести кабель в трубе ПНД или ПВХ по внутренней стороне забора? Если можно регламентируется ли высота (что то в ПУЭ нигде не нашел), возможно ли использовать кабель алюминиевый, и обязательно ли нужен трехжильный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 25.6.2011, 16:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



полагаю, что нагрузка однофазная. а вообще, если это не проект, а сам себе делаешь, то на свое усмотрение. единственное, на дереве полагается некий негорючий материал для крепления провода. ну и желательно с защитой от УФ-лучей. в помещениях есть требования в трубе для мех.защиты до 2.5 метров, для заборов не знаю))