Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Какие автоматы ставить?

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 24.6.2011, 7:12
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

Поменял в квартире проводку и встал вопрос какие автоматы поставить, вот описание: Однокомнатная кваритира: Гр.1: На ней сидят только духовка и вар.панель Гр.2: Свет во всей квартире, ну тут я думаю хватит 16А автомата Гр.3 Розетки под телевизор и т.д. тут тоже вроде хватит 16А Гр.4. Стиралка(макс. 2500Вт), пасудомойка(макс. 2500Вт), холодильник(800Вт)+теплый пол(600Вт) Гр.5 Чайник+миксир+микроволновка

Щиток будет в квартире, подскажите какой автомат поставить в щитке на лестничной площадке и для данных групп и хватит ли кабеля 3х2,5 для группы №4 ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.6.2011, 11:49
Сообщение #2





Гости






Очень понятно и подробно расписали icon_biggrin.gif

Во-первых, группу №4 можно разбить на 2 автомата, зачем в один всё пихать? Если этот выбьет, то у вас половина техники обесточится. Значит вам надо не 5, а 6 групп.

Во-вторых, автомат перед счётчиком имеет право устанавливать только сбытовая компания и только на основании договора, где указан ваш ампераж. Да и вообще по правилам вводный автомат должен быть опломбирован, чтобы ни у кого небыло возможности тырить электричество.

В третьих, мы не можем посоветовать вам автоматы/кабеля, не зная при этом токов короткого замыкания. Вы нам скажите какой у вас автомат стоит перед счётчиком, и какие расстояния от щита до последней розетки.

Что касается кабеля, то 3х2,5 можно использовать только между монтажной коробкой и выключателем (хотя туда обычно идёт 3х1,5); а вот в розеточных цепях только 3G2,5 и никаких 3х2,5.

Но вы нам ещё не дали токи короткого замыкания, так что про поводу 2,5 мы вам ничего не можем сказать, подходит ли он или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.6.2011, 13:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 12:49) *
3G2,5

не знаю, как у вас, а у нас 3G - только интернет))

ТС, ставить вводной автомат большего номинала без разрешения сбытовой компании низзя..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
man_
сообщение 24.6.2011, 13:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.6.2011
Из: Ставрополь
Пользователь №: 23277



Цитата(belok5 @ 24.6.2011, 14:27) *
не знаю, как у вас, а у нас 3G - только интернет))

ТС, ставить вводной автомат большего номинала без разрешения сбытовой компании низзя..

можно....

Дом видно старый раз проводку переделывали тех условия на дом раньше не выдавали как таковые, где четко прописано сколько кВт куплено-заявленно, поэтому вводной автомат если нуже большего номинала ставить не возбраняется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Игорь_*   Какие автоматы ставить?   24.6.2011, 7:12
- - Asc1f   Для 4 группы однозначно сечения 2,5 маловато( если...   24.6.2011, 7:24
- - belok5   2.5 - нормально для четвертой группы. у вас ведь н...   24.6.2011, 7:34
- - savelij®   Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.6.2011, 8:12) П...   24.6.2011, 8:30
- - Гость_Дмитрий_*   Очень понятно и подробно расписали Во-первых, г...   24.6.2011, 11:49
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 12:49...   24.6.2011, 12:03
|- - man_   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 12:49...   24.6.2011, 12:37
|- - belok5   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 12:49...   24.6.2011, 13:27
|- - man_   Цитата(belok5 @ 24.6.2011, 14:27) не знаю...   24.6.2011, 13:33
- - Гость_Игорь_*   Гр.1: 3х6; Гр.2: 3х1,5; Гр.3: 3х2,5; Гр.4: 3х2,5; ...   24.6.2011, 12:19
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.6.2011, 12:19) ...   24.6.2011, 13:55
|- - zmiey   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 13:55...   1.7.2011, 9:24
- - savelij®   1. Если варочная и духовка зависимые, то АВ до 40А...   24.6.2011, 12:29
- - Гость_Игорь_*   А вводной автомат какой?   24.6.2011, 12:31
- - savelij®   ЦитатаНа розетки ставьте 25 А желательно узо на ос...   24.6.2011, 13:13
|- - man_   Цитата(savelij® @ 24.6.2011, 14:13) Желат...   24.6.2011, 13:26
|- - savelij®   Цитата(man_ @ 24.6.2011, 14:26) ... 3х2,5...   24.6.2011, 13:39
|- - man_   Цитата(savelij® @ 24.6.2011, 14:36) Для к...   24.6.2011, 14:18
|- - savelij®   Цитата(man_ @ 24.6.2011, 15:18) Посмотрит...   24.6.2011, 19:18
- - belok5   проводку переделывали в квартире. и никто не сказа...   24.6.2011, 13:36
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(man_ @ 24.6.2011, 12:37) Это прост...   24.6.2011, 14:03
|- - belok5   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 15:03...   24.6.2011, 14:16
- - belok5   если вы внимательно смотрели ПУЭ, там сказано про ...   24.6.2011, 14:42
- - tnttnttnt   Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.6.2011, 8:12) Д...   30.6.2011, 20:18
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(tnttnttnt @ 30.6.2011, 20:18) на о...   30.6.2011, 22:30
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 30.6.2011, 23:30...   30.6.2011, 22:45
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 30.6.2011, 22:45) И что...   30.6.2011, 23:05
- - savelij®   Цитатазавели проводку в подъездах тонкими проводам...   30.6.2011, 23:51
- - Марио NZ   Обычно в квартирах вводной кабель 4.0 мм.кв. а это...   24.12.2011, 12:02
- - Roman D   Цитата(Марио NZ @ 24.12.2011, 11:02) Обыч...   24.12.2011, 12:26