Какие автоматы ставить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какие автоматы ставить? |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
24.6.2011, 7:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Поменял в квартире проводку и встал вопрос какие автоматы поставить, вот описание: Однокомнатная кваритира: Гр.1: На ней сидят только духовка и вар.панель Гр.2: Свет во всей квартире, ну тут я думаю хватит 16А автомата Гр.3 Розетки под телевизор и т.д. тут тоже вроде хватит 16А Гр.4. Стиралка(макс. 2500Вт), пасудомойка(макс. 2500Вт), холодильник(800Вт)+теплый пол(600Вт) Гр.5 Чайник+миксир+микроволновка Щиток будет в квартире, подскажите какой автомат поставить в щитке на лестничной площадке и для данных групп и хватит ли кабеля 3х2,5 для группы №4 ??? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
24.6.2011, 11:49
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Очень понятно и подробно расписали
Во-первых, группу №4 можно разбить на 2 автомата, зачем в один всё пихать? Если этот выбьет, то у вас половина техники обесточится. Значит вам надо не 5, а 6 групп. Во-вторых, автомат перед счётчиком имеет право устанавливать только сбытовая компания и только на основании договора, где указан ваш ампераж. Да и вообще по правилам вводный автомат должен быть опломбирован, чтобы ни у кого небыло возможности тырить электричество. В третьих, мы не можем посоветовать вам автоматы/кабеля, не зная при этом токов короткого замыкания. Вы нам скажите какой у вас автомат стоит перед счётчиком, и какие расстояния от щита до последней розетки. Что касается кабеля, то 3х2,5 можно использовать только между монтажной коробкой и выключателем (хотя туда обычно идёт 3х1,5); а вот в розеточных цепях только 3G2,5 и никаких 3х2,5. Но вы нам ещё не дали токи короткого замыкания, так что про поводу 2,5 мы вам ничего не можем сказать, подходит ли он или нет. |
|
|
24.6.2011, 13:27
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
24.6.2011, 13:33
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.6.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 23277 |
не знаю, как у вас, а у нас 3G - только интернет)) ТС, ставить вводной автомат большего номинала без разрешения сбытовой компании низзя.. можно.... Дом видно старый раз проводку переделывали тех условия на дом раньше не выдавали как таковые, где четко прописано сколько кВт куплено-заявленно, поэтому вводной автомат если нуже большего номинала ставить не возбраняется |
|
|
Гость_Игорь_* Какие автоматы ставить? 24.6.2011, 7:12
Asc1f Для 4 группы однозначно сечения 2,5 маловато( если... 24.6.2011, 7:24
belok5 2.5 - нормально для четвертой группы. у вас ведь н... 24.6.2011, 7:34
savelij® Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.6.2011, 8:12) П... 24.6.2011, 8:30
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 12:49... 24.6.2011, 12:03
man_ Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 12:49... 24.6.2011, 12:37
Гость_Игорь_* Гр.1: 3х6; Гр.2: 3х1,5; Гр.3: 3х2,5; Гр.4: 3х2,5; ... 24.6.2011, 12:19
Гость_Дмитрий_* Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.6.2011, 12:19) ... 24.6.2011, 13:55
zmiey Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 13:55... 1.7.2011, 9:24
savelij® 1. Если варочная и духовка зависимые, то АВ до 40А... 24.6.2011, 12:29
Гость_Игорь_* А вводной автомат какой? 24.6.2011, 12:31
savelij® ЦитатаНа розетки ставьте 25 А желательно узо на ос... 24.6.2011, 13:13
man_ Цитата(savelij® @ 24.6.2011, 14:13) Желат... 24.6.2011, 13:26
savelij® Цитата(man_ @ 24.6.2011, 14:26) ... 3х2,5... 24.6.2011, 13:39
man_ Цитата(savelij® @ 24.6.2011, 14:36) Для к... 24.6.2011, 14:18
savelij® Цитата(man_ @ 24.6.2011, 15:18) Посмотрит... 24.6.2011, 19:18
belok5 проводку переделывали в квартире. и никто не сказа... 24.6.2011, 13:36
Гость_Дмитрий_* Цитата(man_ @ 24.6.2011, 12:37) Это прост... 24.6.2011, 14:03
belok5 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 15:03... 24.6.2011, 14:16
belok5 если вы внимательно смотрели ПУЭ, там сказано про ... 24.6.2011, 14:42
tnttnttnt Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.6.2011, 8:12) Д... 30.6.2011, 20:18
Гость_Дмитрий_* Цитата(tnttnttnt @ 30.6.2011, 20:18) на о... 30.6.2011, 22:30
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 30.6.2011, 23:30... 30.6.2011, 22:45
Гость_Дмитрий_* Цитата(savelij® @ 30.6.2011, 22:45) И что... 30.6.2011, 23:05
savelij® Цитатазавели проводку в подъездах тонкими проводам... 30.6.2011, 23:51
Марио NZ Обычно в квартирах вводной кабель 4.0 мм.кв. а это... 24.12.2011, 12:02
Roman D Цитата(Марио NZ @ 24.12.2011, 11:02) Обыч... 24.12.2011, 12:26![]() ![]() ![]() |
|