Ищу добрых людей что помогут спроектировать доклад про РУ 0.4кВ
что требуеться- схемка бонального представителя РУ 0.4кв с условными обозначениями и кратким пояснением думаю остальную информацию про то как расчитать и как выбрать тот или иной аппарат я смогу найти в литературе зарание спасибо за помощь |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
земля должна третьей жилой уходить к потребителю, а на трансе соединятся с нулевой жилой. наберите в гугле (или где еще) TN-S, увидите, как это устроено
а еще, по практике очень редко на РУ, которое у вас на картинке, редко бывает отбор одной фазы, обычно все три уходят к потребителю. следующее. амперметр не может иметь такой связи, как показано у вас - он должен быть на вторичной обмотке, а у вас пририсован к первичной. обычно амперметры и вольтметры просто рисуют рядом с трансами Сообщение отредактировал belok5 - 21.6.2011, 20:28 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |