Подключение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение кабеля |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
20.6.2011, 20:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте всем. Есть четыре кабеля ВВГ4х120,длина примерно 35м. Кабели проложены от подстанции до щита ГРЩ. Вопрос,можно ли эти кабели подключить(чтобы не плести паутину)таким образом:первый кабель все четыре жилы на фазу А,второй все четыре жилы на фазу В,третий все четыре жилы на фазу С,четвертый кабель все жилы на ноль. Если так нельзя подключать,то почему?
|
|
|
![]() |
21.6.2011, 7:27
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок.
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
21.6.2011, 10:42
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок. Неа, наоборот - притянутся Вообще подобное уже рассматривали http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=17534&hl= -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
21.6.2011, 19:45
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Прочитал предыдущее обсуждение этой темы,очень много "воды" и ни какой конкретики,ни кто не смог внятно объяснить можно так соединять или нельзя.Из практики скажу так делать нельзя(режимы к.з. здесь не причем),иначе начинает греться ноль а потом и вовсе отгорает.Кто знает почему это происходит? |
|
|
Гость_Алексей_* Подключение кабеля 20.6.2011, 20:54
haramamburu Цитата(Гость_Алексей_* @ 21.6.2011, 20:45... 21.6.2011, 20:42
Anatoli при большых токах, а у вас судя по сечению токи не... 21.6.2011, 20:23
belok5 за счет создаваемого ЭМ поля. оно создает дополнит... 21.6.2011, 20:33
antno Имеем торчащий из земли кабель, наружное освещение... 21.6.2011, 21:38
haramamburu Цитата(antno @ 21.6.2011, 22:38) Имеем то... 21.6.2011, 21:47
-Mike- Цитата(antno @ 22.6.2011, 0:38) Имеем тор... 22.6.2011, 8:51
antno Цитата(-Mike- @ 22.6.2011, 8:51... 22.6.2011, 15:00
ЛЕША Цитата(antno @ 22.6.2011, 1:38) Главный х... 22.6.2011, 16:28![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 16:12 |
|
|
|
|