На балансе у предприятия трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. В штате один электрик и ответственный за электрохозяйство (инженер). Все работы производятся в порядке текущей эксплуатации. Оперативные переключения - по распоряжению.
Вопрос: в случае отсутствия штатного электрика (болезнь, отпуск) имеет-ли право оперативные переключения на подстанции выполнять ответственный за электрохозяйство (с соответствующей группой допуска конечно)? Если да, то как это оформляется?. Иванов отдал распоряжение Иванову и сам-же выполнил, с записью в журнале распоряжений и отметкой в оперативном журнале? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. т.е. считаете что распоряжение в ПТЭЭП и распоряжение в ПОТРМ - разные понятия (я не о праве работника), тогда дайте определение понятия Р в ПТЭЭП
2. для начала в указанную дату Минэнерго утвердило инструкцию по молниезащите, в РД я Минэнерго не увидел, тем более документ РАО ЕЭС и на потребителя (обязательно) никак не распространяется, и даже там п 2.3.4 "могут проводиться единолично — при одном дежурном в смене" в нашем случае дежурного нет 3. ну сами же ссылаетесь "Смотрите в п.1.5.36 ПТЭЭП что означает получение распоряжение на производство переключений ", если считаете. что можно отдать распоряжение самому себе - тогда соглашусь 4. как я писал, я не загоняю, а предлагаю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
1. т.е. считаете что распоряжение в ПТЭЭП и распоряжение в ПОТРМ - разные понятия (я не о праве работника), тогда дайте определение понятия Р в ПТЭЭП 2. для начала в указанную дату Минэнерго утвердило инструкцию по молниезащите, в РД я Минэнерго не увидел, тем более документ РАО ЕЭС и на потребителя (обязательно) никак не распространяется, и даже там п 2.3.4 "могут проводиться единолично — при одном дежурном в смене" в нашем случае дежурного нет 3. ну сами же ссылаетесь "Смотрите в п.1.5.36 ПТЭЭП что означает получение распоряжение на производство переключений ", если считаете. что можно отдать распоряжение самому себе - тогда соглашусь 4. как я писал, я не загоняю, а предлагаю 1. А почему Вы решили, что в ПТЭЭП при написании слова "распоряжение" как и других слов (например, "специализированная организация", распорядительный документ" и т.д. и т.п) обязательно должны давать его определение? Общими фразами из Векипедии: Распоряжение — действие, выражающееся в устном или письменном требовании от работника исполнить что-либо. Почему для Вас вдруг стало не понятно значение этого слова в ПТЭЭП, но при этом абсолютно понятно разное значение этого слова в ПОТРМ-016-2001? Тот же п.1.3.4 ПОТРМ для работника, обслуживающего данную электроустановку разрешает производить единоличный осмотр электроустановки без какого либо распоряжения, а осмотр входит в комлекс работ при оперативном обслуживании электроустановок (как и переключения). Если Вы внимательно прочитали определение "распяжения" в ПОТРМ, то наверняка заметили, обязательость указания групп по электробезопасности работников, которым дано задание на производство работы. Где в нормативе указано, что при отдаче распоряжения на переключения необходимо указывать эту информацию? 2. Внимательнее прочитайте начало Инструкции Минэнерго №266 от 30.06.2003 г. Где указано на отношение РАО ЕЭС? Да и это не причем, ПОТРМ-016-2001 это же межотраслевые правила, в ПТЭ ЭС и С РФ тоже про такие распряжения указано (см. раздел 6). 3. В нашем случае как такового распоряжения самому-себе и не требуется. Но запись в оперативный журнал рекомендую выполнить, так как информация о проведенных переключениях в электроустановках несомненно будет полезна ОПР (обслуживающего электроустановку) вернувшемуся из отпуска. Если в соответствии со схемой и порядком принятом на предприятии необходимо получить на переключение распоряжения от диспетчера энергоснабжающей организации, то делаем запись в оперативный журнал после получения соответствующего распоряжения. 4. Да нет, в начале не предлагали, а говорили о том что самостоятельно ответственный за эх-во может производить переключения ТОЛЬКО на 0,4 кВ... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |