На балансе у предприятия трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. В штате один электрик и ответственный за электрохозяйство (инженер). Все работы производятся в порядке текущей эксплуатации. Оперативные переключения - по распоряжению.
Вопрос: в случае отсутствия штатного электрика (болезнь, отпуск) имеет-ли право оперативные переключения на подстанции выполнять ответственный за электрохозяйство (с соответствующей группой допуска конечно)? Если да, то как это оформляется?. Иванов отдал распоряжение Иванову и сам-же выполнил, с записью в журнале распоряжений и отметкой в оперативном журнале? |
|
|
![]() |
16.6.2011, 8:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. т.е. считаете что распоряжение в ПТЭЭП и распоряжение в ПОТРМ - разные понятия (я не о праве работника), тогда дайте определение понятия Р в ПТЭЭП
2. для начала в указанную дату Минэнерго утвердило инструкцию по молниезащите, в РД я Минэнерго не увидел, тем более документ РАО ЕЭС и на потребителя (обязательно) никак не распространяется, и даже там п 2.3.4 "могут проводиться единолично — при одном дежурном в смене" в нашем случае дежурного нет 3. ну сами же ссылаетесь "Смотрите в п.1.5.36 ПТЭЭП что означает получение распоряжение на производство переключений ", если считаете. что можно отдать распоряжение самому себе - тогда соглашусь 4. как я писал, я не загоняю, а предлагаю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
16.6.2011, 22:39
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1. т.е. считаете что распоряжение в ПТЭЭП и распоряжение в ПОТРМ - разные понятия (я не о праве работника), тогда дайте определение понятия Р в ПТЭЭП 2. для начала в указанную дату Минэнерго утвердило инструкцию по молниезащите, в РД я Минэнерго не увидел, тем более документ РАО ЕЭС и на потребителя (обязательно) никак не распространяется, и даже там п 2.3.4 "могут проводиться единолично — при одном дежурном в смене" в нашем случае дежурного нет 3. ну сами же ссылаетесь "Смотрите в п.1.5.36 ПТЭЭП что означает получение распоряжение на производство переключений ", если считаете. что можно отдать распоряжение самому себе - тогда соглашусь 4. как я писал, я не загоняю, а предлагаю 1. А почему Вы решили, что в ПТЭЭП при написании слова "распоряжение" как и других слов (например, "специализированная организация", распорядительный документ" и т.д. и т.п) обязательно должны давать его определение? Общими фразами из Векипедии: Распоряжение — действие, выражающееся в устном или письменном требовании от работника исполнить что-либо. Почему для Вас вдруг стало не понятно значение этого слова в ПТЭЭП, но при этом абсолютно понятно разное значение этого слова в ПОТРМ-016-2001? Тот же п.1.3.4 ПОТРМ для работника, обслуживающего данную электроустановку разрешает производить единоличный осмотр электроустановки без какого либо распоряжения, а осмотр входит в комлекс работ при оперативном обслуживании электроустановок (как и переключения). Если Вы внимательно прочитали определение "распяжения" в ПОТРМ, то наверняка заметили, обязательость указания групп по электробезопасности работников, которым дано задание на производство работы. Где в нормативе указано, что при отдаче распоряжения на переключения необходимо указывать эту информацию? 2. Внимательнее прочитайте начало Инструкции Минэнерго №266 от 30.06.2003 г. Где указано на отношение РАО ЕЭС? Да и это не причем, ПОТРМ-016-2001 это же межотраслевые правила, в ПТЭ ЭС и С РФ тоже про такие распряжения указано (см. раздел 6). 3. В нашем случае как такового распоряжения самому-себе и не требуется. Но запись в оперативный журнал рекомендую выполнить, так как информация о проведенных переключениях в электроустановках несомненно будет полезна ОПР (обслуживающего электроустановку) вернувшемуся из отпуска. Если в соответствии со схемой и порядком принятом на предприятии необходимо получить на переключение распоряжения от диспетчера энергоснабжающей организации, то делаем запись в оперативный журнал после получения соответствующего распоряжения. 4. Да нет, в начале не предлагали, а говорили о том что самостоятельно ответственный за эх-во может производить переключения ТОЛЬКО на 0,4 кВ... |
|
|
Гость_Aleksandr_59_* Выполнение оперативных переключений 6.6.2011, 16:59
Sam Оперативные переключения производятся минимум 2 ра... 6.6.2011, 18:37
Гость_Fyl_* Цитата(Sam @ 6.6.2011, 18:37) Оперативные... 6.6.2011, 20:40
с2н5он до 1000 В может, если есть права оперативного перс... 6.6.2011, 22:22
Sam по переключениям ПОТРм еще посмотреть можно, пункт... 7.6.2011, 7:19
Гость_Андрей_* Цитата(Sam @ 7.6.2011, 7:19) по переключе... 7.6.2011, 8:38
с2н5он в этой ТП может быть завязана ДЭС, ТП может быть п... 7.6.2011, 9:28
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 9:28) в этой ТП... 7.6.2011, 12:16
с2н5он а кто говорит про ОДУ? речь о бланкахи сложных пер... 7.6.2011, 12:38
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 12:38) а кто го... 7.6.2011, 13:06
с2н5он да просто - ТП проходная, через неё могут например... 7.6.2011, 14:21
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 14:21) да прост... 7.6.2011, 14:51
с2н5он отвечу просто - Вы видели схему той ТП? тогда спор... 7.6.2011, 17:58
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 17:58) отвечу п... 7.6.2011, 19:17
Гость Всем спасибо за дискуссию.
Схема ТП действительно ... 10.6.2011, 17:01
с2н5он может только на 0,4, оформить думаю можно в том же... 10.6.2011, 23:30
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 10.6.2011, 23:30) может т... 14.6.2011, 19:11
с2н5он потому что на 10 не могут выполняться работы в пор... 14.6.2011, 21:33
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 14.6.2011, 21:33) потому ... 14.6.2011, 21:38
с2н5он а как? захотел - пошёл переключаться? или сам себе... 14.6.2011, 21:53
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 14.6.2011, 21:53) а как? ... 14.6.2011, 22:20
с2н5он полагая, что вышестоящего персонала у них нет - ра... 15.6.2011, 7:50
Гость_Андрей_* Не путайте хрен с редькой...
Еще раз прошу внимате... 15.6.2011, 13:57
с2н5он не путайте теплое с мягким в ПТЭЭП нет определени... 15.6.2011, 16:56
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 15.6.2011, 16:56) 1.в ПТЭ... 15.6.2011, 18:43
Dmitry_G Цитата(Гость_Андрей_* @ 15.6.2011, 19:43)... 15.6.2011, 21:36
с2н5он 1. уводите в сторону - в указанных пунктах речь ид... 15.6.2011, 22:43
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 15.6.2011, 22:43) 1. увод... 16.6.2011, 7:49
Dmitry_G Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 9:21) ", ... 16.6.2011, 21:41
с2н5он не вопрос, но Вы сетевик, а не потребитель - у Вас... 16.6.2011, 21:46
Dmitry_G Да..Хотя вроде бы должно быть по аналогии. Потреби... 16.6.2011, 22:03
с2н5он 1. на форуме всё чаще начинают ссылаться на Википе... 16.6.2011, 23:00
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 23:00) 1. на ф... 16.6.2011, 23:29
саша11 ктоскажет чем лучше отключать трансформатор 150кв ... 17.6.2011, 0:23
с2н5он 1. в том то и дело что не норматив
4. значит говор... 17.6.2011, 7:51
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 7:51) 1. в том... 17.6.2011, 10:50
саша11 Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 7:51) 1. в том... 18.6.2011, 12:46
с2н5он 4. если есть дежурный персонал 17.6.2011, 13:35
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 13:35) 4. если... 17.6.2011, 14:49
с2н5он а инструкция по переключениям п 2.3.4 "могут ... 17.6.2011, 15:19
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 15:19) а инстр... 17.6.2011, 20:19
Dmitry_G Отделителем безопаснее (дистанционно) и быстрее.
... 18.6.2011, 14:12
J72 Цитата(Гость_Aleksandr_59_* @ 6.6.2011, 16... 22.6.2011, 11:21
S-cream Цитата(J72 @ 22.6.2011, 12:21) Предприяти... 23.6.2011, 13:45![]() ![]() ![]() |
|