На балансе у предприятия трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. В штате один электрик и ответственный за электрохозяйство (инженер). Все работы производятся в порядке текущей эксплуатации. Оперативные переключения - по распоряжению.
Вопрос: в случае отсутствия штатного электрика (болезнь, отпуск) имеет-ли право оперативные переключения на подстанции выполнять ответственный за электрохозяйство (с соответствующей группой допуска конечно)? Если да, то как это оформляется?. Иванов отдал распоряжение Иванову и сам-же выполнил, с записью в журнале распоряжений и отметкой в оперативном журнале? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. уводите в сторону - в указанных пунктах речь идет о совсем другом - не о задании, а о праве работников выполнять чего-либо
п.1.5.26 ПТЭЭП и п.2.3.6 ПОТРМ-016-2001 задача то одна, а ситуации разные - "В случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, а также при ликвидации аварий)", тоже самое и с выдачей наряда - может выдавать ОП, а не АТП в определенных случаях 2. распоряжение ничем "1.5.21 в соответствии с установленным у Потребителя порядком по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале.", но если я правильно Вас понял - Вы говорите распоряжения не нужно и по 10 кВ. можно одному работнику выполнять переключения просто записав их в журнал - как это? захотел один человек и пошёл отключать, переключать? 3. а от кого он получит задание в нашей ситуации, если он один? 4. непосредственно выполнять (воздействовать) естественно один, но на 10 кВ. - по моему мнению (по ПОТРМ) 2 человека Андрей - прав.... а я и не говорил, что не прав ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |