Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Диф.выключатель на электродвигатель?

DENISKA
сообщение 6.12.2006, 12:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7152



Здрасте! Вот вопрос: заказчик просит для каждого электродвигателя выполнить дифференциальную защиту от утечек на землю...Но на сколько я знаю, а знаю не очень хорошо, в диф.выключателе трехфазном, тобишь четырехполюсном используются три фазы и ноль,ток в котором и измеряется...Только ведь на двигатель ноль не идет...Не понимаю...Подскажите пожалуйста! Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Феодор
сообщение 22.12.2006, 21:43
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



А теперь предположим, что мы включили однофазное УЗО между двумя фазами в старой сети 127/220. Получили цепь фаза-потребитель-фаза. Но так как ток в двух фазах всегда течёт в противоположных направлениях, УЗО будет работать как полагается, несмотря на то, что нулевого проводника как такового нет. Для трёхфазного УЗО ситуация аналогичная.

Совершенно справедливо, что при асимметричной трёхфазной нагрузке дисбаланс фаз отводится обратно к трансформатору по нулевому проводнику и этот проводник должен проходить через УЗО. Но речь шла о симметричной нагрузке трёхфазным мотором в которой дисбаланса фаз и нулевого проводника просто нет. В этой ситуации току, пришедшему по одной фазе просто некуда деваться кроме как уйти по другой фазе, уравновесив тем самым дифференциальный ток через УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DENISKA   Диф.выключатель на электродвигатель?   6.12.2006, 12:28
- - Феодор   Измеряется дифференциальный ток между всеми провод...   6.12.2006, 18:55
- - DENISKA   А если землю еще пропустить через ДВТ...Ну это так...   7.12.2006, 10:56
- - Феодор   Если я правильно понял вопрос, вы предлагаете защи...   7.12.2006, 23:55
- - DENISKA   Спасибо, Федор!   8.12.2006, 11:17
- - @   Да чувак, федор тебе насоветовал б..я   15.12.2006, 13:02
- - Flash   Братцы, не ссорьтесь! При симметричной 3-х фазн....   15.12.2006, 14:10
- - злая@   Необязательно вести землю с клемника от щита, возм...   16.12.2006, 8:52
- - Flash   ЦитатаНеобязательно вести землю с клемника от щита...   16.12.2006, 13:07
- - Джин   У меня 8 двигателей сидит через 1 УЗО, и ничего-вс...   16.12.2006, 20:21
- - злая@   Двигатели с нулём или только три фазы ???   18.12.2006, 10:16
- - Феодор   УЗО меряет не нуль, а дифференциальный ток. Количе...   19.12.2006, 0:19
- - злая@   И не ноль оно меряет и не фазы. Мля. Изучи строени...   19.12.2006, 9:56
- - Феодор   Это в чей адрес было?   19.12.2006, 22:08
- - злая@   Правильно думаете товарисч.   20.12.2006, 11:02
- - Феодор   Правильно думаю. УЗО меряет дифференциальный ток. ...   20.12.2006, 20:51
- - Злая@   Цитата(Феодор)Измеряется дифференциальный ток межд...   21.12.2006, 9:47
- - Феодор   Разумеется разность тока трёх фаз. При симметрично...   21.12.2006, 18:43
- - злая@   Цитата(Феодор)Разумеется разность тока трёх фаз. П...   22.12.2006, 10:09
- - Феодор   А теперь предположим, что мы включили однофазное У...   22.12.2006, 21:43
- - andrey357   ЦитатаНо речь шла о симметричной нагрузке трёхфазн...   5.1.2007, 14:57
- - Феодор   Андрей, если нулевой проводник существует, то коне...   6.1.2007, 2:02
- - andrey357   Поэтому в принципе можно ставить 4-хполюсное УЗО ...   6.1.2007, 10:08
- - Л.Ю.К.   4-х полюсные УЗО в трехфазной сети   8.1.2007, 4:27
- - Л.Ю.К.   Re: Диф.выключатель на электродвигатель?   8.1.2007, 4:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 3:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены