Уважаемые специалисты.
Есть одна установка. Она на гарантии. После установки отработала неделю. Потом в её щите произошло замыкание на пускателе. В последствии выяснилось что и в рубильнике отгорел ноль. Та организация решили что наша вина в том что сгорела установка. А организация хочет всё спихнуть на меня. Но я точно уверен что ноль был хорошо зажат, т.к. я сам это делал. И точно уверен что ноль не отгорел раньше. Он был зажат в болтовое соединение и точно не мог просто так отгореть, сечение тоже выбрано правильно. Что делать и как мне это доказать? |
|
|
![]() |
| Гость_Neyth_* |
10.6.2011, 10:58
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата ну если вы подписаны под актом, то вы попали А так отвечает тот кто подписывается что проверил. Акта вообще нет. Цитата Установка однофазная? Ток по нулю какой протекает? Трёхфазная. Но есть однофазные элементы, около 1.5-2 кВт. Цитата сечение? нулевого провода 4мм2, медь Цитата Краску перед затяжкой снимали с корпуса? Конечно же.... Цитата Ноль как отгорел- как срезало или кольцо подгорело? Отгорел вообще. Даж кольца не осталось. Цитата И колитесь ужо, шо за агрегат? Это роли не играет... Цитата самогонный наноаппарат Цитата с ними шо? всё нормально. Цитата Защита в установке сработала? В защита не сработала в установке автомат на 40А, но сгорел предохранитель на 100А в рубильнике. |
|
|
Neyth Кто виноват? 8.6.2011, 21:30
Гость димок прийдётся рассказывать что за установка 8.6.2011, 21:47
с2н5он эк завернули установка установки
уточните - пуск... 8.6.2011, 22:00
Neyth Цитатауточните - пускатель находится в составе уст... 9.6.2011, 0:33
Sinus 1 Какая установка? Что это?
2 Что написано в гаран... 9.6.2011, 1:26
scasi Цитата(Neyth @ 9.6.2011, 0:30) Уважаемые ... 9.6.2011, 5:48
с2н5он а кроме этой установки с этого рубильника что-нить... 9.6.2011, 7:32
Neyth ЦитатаЧто детский сад, если ваша неизвестная устан... 9.6.2011, 10:23
с2н5он Цитата(Neyth @ 9.6.2011, 10:23) Да, 2 вен... 9.6.2011, 22:04
Neyth Цитата2 Что написано в гарантии?
Я её не видел, вс... 9.6.2011, 10:27
scasi ну если вы подписаны под актом, то вы попали А та... 9.6.2011, 11:48
Aleks 72 Установка однофазная? Ток по нулю какой протекает?... 9.6.2011, 21:36
с2н5он 1. изначально откуда сделан вывод что короткое был... 10.6.2011, 12:09
Aleks 72 А у вас часом дуга по рубильнику не погуляла? Есл... 10.6.2011, 12:17
scasi Может вы все таки не правильно соединили, я по мол... 10.6.2011, 12:30
элкъ дык автор говорит что неделю всё было норм. откуда... 10.6.2011, 12:45
Гость_scasi_* Цитата(элкъ @ 10.6.2011, 12:45) дык автор... 10.6.2011, 13:33
antno Наверное аура возле агрегата не правильного цвета ... 11.6.2011, 14:10
с2н5он про мистику - в курилку 11.6.2011, 15:53![]() ![]() |
|