Объединить контуры эл.проводки в двух комнатах , Прошу совета/консультации |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Объединить контуры эл.проводки в двух комнатах , Прошу совета/консультации |
| Гость_Ярослав_* |
7.6.2011, 10:13
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Прошу совета СПЕЦИАЛИСТОВ. Простите, в терминологии не силен.
Двухкомнатная квартира. После покупки очень торопился сделать ремонт - оставался месяц до рождения малыша - было не до мелочей... Проводка - Аллюминий. В квартиру два вводных провода (на площадке три автомата: один общий, и по одному на каждую комнату). НО! На одном вводном проводе (назовем контур "А") "висят": 1. Прихожая (две точки освещения); 2. Туалет (освещение и вытяжка); 3. Ванная комната (освещение - две точки, вытяжка, стиралка, душевая кабина); 4. Кухня (две точки освещения, холодильник, вытяжка, посудомоечная машина и ДУХОВКА с СВЧ) В квартире газ, но духовка ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. 5. Детская комната (TV, DVD, музыка, освещение - две точки, утюг - периодически, две розетки) 6. Большая комната (две розетки, одна точка освещения) На втором вводном проводе (назовем контур "Б"): 1. Большая комната (две точки освещения, TV, одна розетка). На кухню из-за духовки поставил отдельный автомат 16А. Стиралку и Духовку одновременно включать запретил. Но уже был случай "смерти" проводки под натяжным потолком (установщики потолка пробили перфоратором и скрутили !медью!) и вчера сработал автомат на площадке 40А. В связи с явным перегружением контура "А" потребителями встал вопрос о передаче части нагрузки на контур "Б". Вариантов два: 1. Штробить стены - тянуть провода, запитывать обе комнаты и Холдильник на кухне от контура "Б". Плюсы: Вопросов по технике дела не имею. Задача будет решена. Минусы: Некоторых обоев в запас не осталось - переклеивать всю комнату? Некоторый дисбалланс в нагрузках всетаки сохранится... 2. Соединить контуры разных комнат "А" и "Б" в единую сеть. Тоесть, фазу контура "А" соединить с фазой контура "Б". Ноль контура "А" соединить с нолем контура "Б". По моему скромному мнению, по первому закону Киргофа, все должно получиться и токи в контурах "А" и "Б" при подаче в сеть нагрузки, будет усредняться. Т.е., при любой нагрузке, объединенные контуры назделяе ее поровну (почти поровну). Минусы: при срабатывании защиты, обесточится вся квартира сразу. Плюсы: работы на 20 минут и лишь одно отверстие в стене. Возможность включения стиральной машины и духовки одновременно. Думаю над вариантом 2 уже третий день. Не могу придумать ни одного "нельзя потому, что..." ПОМОГИТЕ советом! Заранее благодарю, Ярослав. |
|
|
![]() |
9.6.2011, 10:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
я НЕ утверждал, что ВЕСЬ ток потечет по одной жиле, я говорил, что контур надо ПРАВИЛЬНО подобрать, чтобы точкой раздела служила та нагрузка, которая будет получать мощность с обеих сторон. этот момент надо высчитывать, а не от балды в кратчайшей точке соединять.
насчет Фурсенко согласен, но меня он никак уже не касается. и за все его "царствие" не касался |
|
|
Ярослав Объединить контуры эл.проводки в двух комнатах 7.6.2011, 10:13
Apisx С таким же успехом вы можете соединить эти ваших д... 7.6.2011, 14:58
Гость Цитата(Apisx @ 7.6.2011, 14:58) С таким ж... 7.6.2011, 15:17
Гость димок Цитата(Гость @ 7.6.2011, 15:17) Здравству... 7.6.2011, 18:35
Ярослав Цитата(Гость димок @ 7.6.2011, 18:35) фиг... 8.6.2011, 9:25
с2н5он насчет половины вряд ли, как один из критериев - п... 7.6.2011, 18:06
mae Однозначно - тянуть лучше сразу две линии на стира... 7.6.2011, 19:10
belok5 ток, не взирая на Киргофа, все равно будет течь по... 7.6.2011, 20:55
glgizmo Вот подумайте, допустим вы объединили ваши "к... 8.6.2011, 10:32
Гость димок да поймите же вы, что у вас провода уже старые и а... 8.6.2011, 10:38
Гость димок этих "потому что" вам недостаточно? 8.6.2011, 10:40
Гость димок и согласен с предыдущим автором, что проводка буде... 8.6.2011, 10:49
Аккомо-Т Цитата(Ярослав @ 7.6.2011, 13:13) 2. Соед... 8.6.2011, 11:20
Гость димок Ярослав, держите ещё одно "потому что", ... 8.6.2011, 12:10
Ярослав Ура! Уважаемые форумчане меня услышали!
Из... 8.6.2011, 12:50
с2н5он Цитата(Ярослав @ 8.6.2011, 13:50) Выбрал ... 8.6.2011, 14:59
Aleks 72 Цитата(Ярослав @ 8.6.2011, 15:50) Тогда м... 8.6.2011, 15:02
Ярослав Цитата(Aleks 72 @ 8.6.2011, 15:02) Нет. Т... 8.6.2011, 15:15
Aleks 72 Цитата(Ярослав @ 8.6.2011, 18:15) На этом... 8.6.2011, 15:27
Ярослав Цитата(Aleks 72 @ 8.6.2011, 15:27) Но дру... 8.6.2011, 15:46
Aleks 72 Цитата(Ярослав @ 8.6.2011, 18:46) Да. Сеч... 8.6.2011, 16:02
savelij® Ярослав, тут уже поступало предложение установить ... 8.6.2011, 16:29
haramamburu Цитата(savelij® @ 8.6.2011, 16:29) То ест... 8.6.2011, 16:52
Ярослав ... выДелить две проблемы
(Простите - опечатка) 8.6.2011, 12:52
Гость_Дмитрий_* Я недавно делал проект 16-этажки, так там была так... 8.6.2011, 14:51
Гость_Дмитрий_* Ещё раз повторю свою мысль - что мешает протянуть ... 8.6.2011, 15:23
Гость_Дмитрий_* Ярослав,
Вобщем цепь номер четыре разбивайте на д... 8.6.2011, 15:28
belok5 и зря вы проигнорировали момент того, что ток тече... 8.6.2011, 17:23
Ярослав Цитата(belok5 @ 8.6.2011, 17:23) и зря вы... 9.6.2011, 8:02
savelij® ЦитатаРешение принято. Прошу больше не обсуждать.П... 9.6.2011, 10:08
с2н5он Цитата(savelij® @ 9.6.2011, 10:08) ЗЫ. Дл... 9.6.2011, 10:15
Ярослав Цитата(с2н5он @ 9.6.2011, 10:15) хотелось... 9.6.2011, 12:01
Ярослав Сделал.
Объединил групповые линии в точке подключ... 15.6.2011, 15:50![]() ![]() |
|