Идут жалобы на сбои в работе импортного оборудования. Иностранцы требуют заключение по качеству сети. Кто, какими приборами (марка, тип) это делает ? Ответте знающие спецы пож.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 8.6.2011, 8:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23226
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так они д.б. все "на недельку", можно и больше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 8.6.2011, 10:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(с2н5он @ 8.6.2011, 12:43) *
так они д.б. все "на недельку", можно и больше

Правильно! Они могут долго долго снимать, все зависит от настроек!

Цитата(belok5 @ 8.6.2011, 12:31) *
а есть что-то типа повесил на недельку, а через недельку подошел с компом и снял все показания за неделю?

Лучше всего выбирать приборы, которые можно вешать сразу на две ячейки. Таким образом исключаем надобность в замере второго трансформатора. Помешал его на тп на оба тр-ра сразу, а на следующий день пришел с буком, кабель воткнул, показания снял и на другую тп перевешал прибор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 8:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены