![]() Включение тр-ра 10 на 0,4 на 6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Включение тр-ра 10 на 0,4 на 6 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 28.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11743 ![]() |
Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?
Сообщение отредактировал ДИМОНН - 10.11.2010, 6:22 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
фазное на всех трех 10,5 ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 16:12 |
|
![]() |