![]() Выполнение оперативных переключений , Как правильно производить и выполнять оперативные переключения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выполнение оперативных переключений , Как правильно производить и выполнять оперативные переключения? |
Гость_Гость_Aleksandr_59_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
На балансе у предприятия трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. В штате один электрик и ответственный за электрохозяйство (инженер). Все работы производятся в порядке текущей эксплуатации. Оперативные переключения - по распоряжению.
Вопрос: в случае отсутствия штатного электрика (болезнь, отпуск) имеет-ли право оперативные переключения на подстанции выполнять ответственный за электрохозяйство (с соответствующей группой допуска конечно)? Если да, то как это оформляется?. Иванов отдал распоряжение Иванову и сам-же выполнил, с записью в журнале распоряжений и отметкой в оперативном журнале? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да просто - ТП проходная, через неё могут например идти 3-4 кольца по 10 кВ., на РУ-0,4 можно пехнуть резерв от ДЭС, вообщем развлекаться можно долго, предупреждая вопрос - как может проходная ТП быть ведомственной. а не СО - приведу пример - лет 10-15 назад у нас была такая ТП, кстати в голове фидера практически, проходная, так вот она была не только ведомственная, так её успели списать, после того как организация накрылась
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |