На балансе у предприятия трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. В штате один электрик и ответственный за электрохозяйство (инженер). Все работы производятся в порядке текущей эксплуатации. Оперативные переключения - по распоряжению.
Вопрос: в случае отсутствия штатного электрика (болезнь, отпуск) имеет-ли право оперативные переключения на подстанции выполнять ответственный за электрохозяйство (с соответствующей группой допуска конечно)? Если да, то как это оформляется?. Иванов отдал распоряжение Иванову и сам-же выполнил, с записью в журнале распоряжений и отметкой в оперативном журнале? |
|
|
![]() |
7.6.2011, 7:19
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 19983 |
по переключениям ПОТРм еще посмотреть можно, пункты не помню сейчас. Но бригада из двух человек. 100% плюс логика - во-1 двое для того чтобы была возможность предотвратить ошибку. во -2 если что то вдруг случилось второй може спасти первого.
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
7.6.2011, 8:38
Сообщение
#3
|
|
Гости |
по переключениям ПОТРм еще посмотреть можно, пункты не помню сейчас. Но бригада из двух человек. 100% плюс логика - во-1 двое для того чтобы была возможность предотвратить ошибку. во -2 если что то вдруг случилось второй може спасти первого. Как вспомните скажите. И ПОТРм посмотрите уж сами, прежде чем утверждать про 100% и логику Теперь по бланкам пе6реключений. п. 1.5.8 ПТЭЭП "У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии или имеющих в своей системе электроснабжения самостоятельные предприятия электрических сетей, должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием, задачами которого являются:....." Ой как сильно сомневаюсь, что на предприятие Aleksandr_59 распространяется данная гл.1.5. Даже если распространяется.... "п. 1.5.21. Переключения в электрических схемам распределительных устройств (далее - РУ) подстанций, щитов и сборок осуществляются по распоряжению или с ведома вышестоящего оперативного персонала, в оперативном управлении или ведении которого находится данное оборудование, в соответствии с установленным у Потребителя порядком: по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале. Оперативные переключения должен выполнять работник из числа оперативного персонала, непосредственно обслуживающий электроустановки. В распоряжении о переключениях должна указываться их последовательность. Распоряжение считается выполненным только после получения об этом сообщения от работника, которому оно было отдано." Оформление работы по распоряжению, указанные в гл.2.3 ПОТРМ-016-2001 разве можно сопоставлять с устным или телефонным распоряжением, указанным в п.1.5.21 ПТЭЭП. Думаю это совершенно разные вещи. Да и бланки переключений в ТП 10/0. кВ думаю будут не обязательны. Что такое может быть в этой ТП, что бы переключения в ней отнести к сложным? "К сложным относятся переключения, требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики" |
|
|
Гость_Aleksandr_59_* Выполнение оперативных переключений 6.6.2011, 16:59
Sam Оперативные переключения производятся минимум 2 ра... 6.6.2011, 18:37
Гость_Fyl_* Цитата(Sam @ 6.6.2011, 18:37) Оперативные... 6.6.2011, 20:40
с2н5он до 1000 В может, если есть права оперативного перс... 6.6.2011, 22:22
с2н5он в этой ТП может быть завязана ДЭС, ТП может быть п... 7.6.2011, 9:28
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 9:28) в этой ТП... 7.6.2011, 12:16
с2н5он а кто говорит про ОДУ? речь о бланкахи сложных пер... 7.6.2011, 12:38
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 12:38) а кто го... 7.6.2011, 13:06
с2н5он да просто - ТП проходная, через неё могут например... 7.6.2011, 14:21
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 14:21) да прост... 7.6.2011, 14:51
с2н5он отвечу просто - Вы видели схему той ТП? тогда спор... 7.6.2011, 17:58
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 17:58) отвечу п... 7.6.2011, 19:17
Гость Всем спасибо за дискуссию.
Схема ТП действительно ... 10.6.2011, 17:01
с2н5он может только на 0,4, оформить думаю можно в том же... 10.6.2011, 23:30
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 10.6.2011, 23:30) может т... 14.6.2011, 19:11
с2н5он потому что на 10 не могут выполняться работы в пор... 14.6.2011, 21:33
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 14.6.2011, 21:33) потому ... 14.6.2011, 21:38
с2н5он а как? захотел - пошёл переключаться? или сам себе... 14.6.2011, 21:53
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 14.6.2011, 21:53) а как? ... 14.6.2011, 22:20
с2н5он полагая, что вышестоящего персонала у них нет - ра... 15.6.2011, 7:50
Гость_Андрей_* Не путайте хрен с редькой...
Еще раз прошу внимате... 15.6.2011, 13:57
с2н5он не путайте теплое с мягким в ПТЭЭП нет определени... 15.6.2011, 16:56
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 15.6.2011, 16:56) 1.в ПТЭ... 15.6.2011, 18:43
Dmitry_G Цитата(Гость_Андрей_* @ 15.6.2011, 19:43)... 15.6.2011, 21:36
с2н5он 1. уводите в сторону - в указанных пунктах речь ид... 15.6.2011, 22:43
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 15.6.2011, 22:43) 1. увод... 16.6.2011, 7:49
с2н5он 1. т.е. считаете что распоряжение в ПТЭЭП и распор... 16.6.2011, 8:21
Dmitry_G Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 9:21) ", ... 16.6.2011, 21:41
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 8:21) 1. т.е. ... 16.6.2011, 22:39
с2н5он не вопрос, но Вы сетевик, а не потребитель - у Вас... 16.6.2011, 21:46
Dmitry_G Да..Хотя вроде бы должно быть по аналогии. Потреби... 16.6.2011, 22:03
с2н5он 1. на форуме всё чаще начинают ссылаться на Википе... 16.6.2011, 23:00
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 23:00) 1. на ф... 16.6.2011, 23:29
саша11 ктоскажет чем лучше отключать трансформатор 150кв ... 17.6.2011, 0:23
с2н5он 1. в том то и дело что не норматив
4. значит говор... 17.6.2011, 7:51
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 7:51) 1. в том... 17.6.2011, 10:50
саша11 Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 7:51) 1. в том... 18.6.2011, 12:46
с2н5он 4. если есть дежурный персонал 17.6.2011, 13:35
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 13:35) 4. если... 17.6.2011, 14:49
с2н5он а инструкция по переключениям п 2.3.4 "могут ... 17.6.2011, 15:19
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 15:19) а инстр... 17.6.2011, 20:19
Dmitry_G Отделителем безопаснее (дистанционно) и быстрее.
... 18.6.2011, 14:12
J72 Цитата(Гость_Aleksandr_59_* @ 6.6.2011, 16... 22.6.2011, 11:21
S-cream Цитата(J72 @ 22.6.2011, 12:21) Предприяти... 23.6.2011, 13:45![]() ![]() ![]() |
|