![]() Выполнение оперативных переключений , Как правильно производить и выполнять оперативные переключения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выполнение оперативных переключений , Как правильно производить и выполнять оперативные переключения? |
Гость_Гость_Aleksandr_59_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
На балансе у предприятия трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. В штате один электрик и ответственный за электрохозяйство (инженер). Все работы производятся в порядке текущей эксплуатации. Оперативные переключения - по распоряжению.
Вопрос: в случае отсутствия штатного электрика (болезнь, отпуск) имеет-ли право оперативные переключения на подстанции выполнять ответственный за электрохозяйство (с соответствующей группой допуска конечно)? Если да, то как это оформляется?. Иванов отдал распоряжение Иванову и сам-же выполнил, с записью в журнале распоряжений и отметкой в оперативном журнале? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 19983 ![]() |
по переключениям ПОТРм еще посмотреть можно, пункты не помню сейчас. Но бригада из двух человек. 100% плюс логика - во-1 двое для того чтобы была возможность предотвратить ошибку. во -2 если что то вдруг случилось второй може спасти первого.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
по переключениям ПОТРм еще посмотреть можно, пункты не помню сейчас. Но бригада из двух человек. 100% плюс логика - во-1 двое для того чтобы была возможность предотвратить ошибку. во -2 если что то вдруг случилось второй може спасти первого. Как вспомните скажите. И ПОТРм посмотрите уж сами, прежде чем утверждать про 100% и логику Теперь по бланкам пе6реключений. п. 1.5.8 ПТЭЭП "У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии или имеющих в своей системе электроснабжения самостоятельные предприятия электрических сетей, должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием, задачами которого являются:....." Ой как сильно сомневаюсь, что на предприятие Aleksandr_59 распространяется данная гл.1.5. Даже если распространяется.... "п. 1.5.21. Переключения в электрических схемам распределительных устройств (далее - РУ) подстанций, щитов и сборок осуществляются по распоряжению или с ведома вышестоящего оперативного персонала, в оперативном управлении или ведении которого находится данное оборудование, в соответствии с установленным у Потребителя порядком: по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале. Оперативные переключения должен выполнять работник из числа оперативного персонала, непосредственно обслуживающий электроустановки. В распоряжении о переключениях должна указываться их последовательность. Распоряжение считается выполненным только после получения об этом сообщения от работника, которому оно было отдано." Оформление работы по распоряжению, указанные в гл.2.3 ПОТРМ-016-2001 разве можно сопоставлять с устным или телефонным распоряжением, указанным в п.1.5.21 ПТЭЭП. Думаю это совершенно разные вещи. Да и бланки переключений в ТП 10/0. кВ думаю будут не обязательны. Что такое может быть в этой ТП, что бы переключения в ней отнести к сложным? "К сложным относятся переключения, требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики" |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 13:30 |
|
![]() |