Знающие люди, подскажите пожалуйста - при 10 проводной схеме подключения счетчика НАДО ЛИ замыкать токовые перемычки в ИКК???
|
|
|
![]() |
6.6.2011, 13:25
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
как же он ток тогда увидит? там токи отдельно, и заземлены, а напряжения отдельно. перемычки для ремонтных и регламентных работ, чтоб не оставались разомкнуты вторички ТТ
|
|
|
6.6.2011, 14:01
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
как же он ток тогда увидит? там токи отдельно, и заземлены, а напряжения отдельно. перемычки для ремонтных и регламентных работ, чтоб не оставались разомкнуты вторички ТТ Это винты для этого. А перемычки в схеме рекомендованной заводом-производителем, для отключения цепей тока от счетчика. Подразумевается что когда лезешь в клеммы счетчика, он должен быть полностью отключен от цепей тока и напряжения. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
| Гость_Dust_D_* |
6.6.2011, 21:54
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Подитожим?!! Закоротить и ничего не сгорит?? Счетчик при этом правильно считает (ЦЭ2727У) ?
|
|
|
Dust_D 10 проводная схема подключения счетчика 6.6.2011, 9:09
Viktor2004 Токовые перемычки в ИКК служат для отключения токо... 6.6.2011, 10:55
Viktor2004 Цитата(Dust_D @ 6.6.2011, 22:54) Подитожи... 6.6.2011, 21:59
Dust_D Спасибо, очень признателен!!! 7.6.2011, 7:32![]() ![]() |
|