Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выполнение оперативных переключений , Как правильно производить и выполнять оперативные переключения?

Гость_Гость_Aleksandr_59_*_*
сообщение 6.6.2011, 16:59
Сообщение #1





Гости






На балансе у предприятия трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. В штате один электрик и ответственный за электрохозяйство (инженер). Все работы производятся в порядке текущей эксплуатации. Оперативные переключения - по распоряжению.
Вопрос: в случае отсутствия штатного электрика (болезнь, отпуск) имеет-ли право оперативные переключения на подстанции выполнять ответственный за электрохозяйство (с соответствующей группой допуска конечно)? Если да, то как это оформляется?. Иванов отдал распоряжение Иванову и сам-же выполнил, с записью в журнале распоряжений и отметкой в оперативном журнале?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sam
сообщение 6.6.2011, 18:37
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2010
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 19983



Оперативные переключения производятся минимум 2 работниками. по наряду или распоряжению. в одиночку это делать нельзя. так же рекомендую составлять бланки переключений где будет прописана вся последовательность действий. особенно если люди делают переключения не часто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fyl_*_*
сообщение 6.6.2011, 20:40
Сообщение #3





Гости






Цитата(Sam @ 6.6.2011, 18:37) *
Оперативные переключения производятся минимум 2 работниками. по наряду или распоряжению. в одиночку это делать нельзя. так же рекомендую составлять бланки переключений где будет прописана вся последовательность действий. особенно если люди делают переключения не часто.

Почему минимум двое? почему по распоряжению или по наряду? Ссылку на НТД пожалуйста дайте, где про это указано.
Какие еще бланки переключений на ТП 10/0,4 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Aleksandr_59_*   Выполнение оперативных переключений   6.6.2011, 16:59
- - Sam   Оперативные переключения производятся минимум 2 ра...   6.6.2011, 18:37
|- - Гость_Fyl_*   Цитата(Sam @ 6.6.2011, 18:37) Оперативные...   6.6.2011, 20:40
- - с2н5он   до 1000 В может, если есть права оперативного перс...   6.6.2011, 22:22
- - Sam   по переключениям ПОТРм еще посмотреть можно, пункт...   7.6.2011, 7:19
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Sam @ 7.6.2011, 7:19) по переключе...   7.6.2011, 8:38
- - с2н5он   в этой ТП может быть завязана ДЭС, ТП может быть п...   7.6.2011, 9:28
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 9:28) в этой ТП...   7.6.2011, 12:16
- - с2н5он   а кто говорит про ОДУ? речь о бланкахи сложных пер...   7.6.2011, 12:38
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 12:38) а кто го...   7.6.2011, 13:06
- - с2н5он   да просто - ТП проходная, через неё могут например...   7.6.2011, 14:21
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 14:21) да прост...   7.6.2011, 14:51
- - с2н5он   отвечу просто - Вы видели схему той ТП? тогда спор...   7.6.2011, 17:58
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 17:58) отвечу п...   7.6.2011, 19:17
- - Гость   Всем спасибо за дискуссию. Схема ТП действительно ...   10.6.2011, 17:01
- - с2н5он   может только на 0,4, оформить думаю можно в том же...   10.6.2011, 23:30
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 10.6.2011, 23:30) может т...   14.6.2011, 19:11
- - с2н5он   потому что на 10 не могут выполняться работы в пор...   14.6.2011, 21:33
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 14.6.2011, 21:33) потому ...   14.6.2011, 21:38
- - с2н5он   а как? захотел - пошёл переключаться? или сам себе...   14.6.2011, 21:53
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 14.6.2011, 21:53) а как? ...   14.6.2011, 22:20
- - с2н5он   полагая, что вышестоящего персонала у них нет - ра...   15.6.2011, 7:50
|- - Гость_Андрей_*   Не путайте хрен с редькой... Еще раз прошу внимате...   15.6.2011, 13:57
- - с2н5он   не путайте теплое с мягким в ПТЭЭП нет определени...   15.6.2011, 16:56
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 15.6.2011, 16:56) 1.в ПТЭ...   15.6.2011, 18:43
|- - Dmitry_G   Цитата(Гость_Андрей_* @ 15.6.2011, 19:43)...   15.6.2011, 21:36
- - с2н5он   1. уводите в сторону - в указанных пунктах речь ид...   15.6.2011, 22:43
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 15.6.2011, 22:43) 1. увод...   16.6.2011, 7:49
- - с2н5он   1. т.е. считаете что распоряжение в ПТЭЭП и распор...   16.6.2011, 8:21
|- - Dmitry_G   Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 9:21) ", ...   16.6.2011, 21:41
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 8:21) 1. т.е. ...   16.6.2011, 22:39
- - с2н5он   не вопрос, но Вы сетевик, а не потребитель - у Вас...   16.6.2011, 21:46
|- - Dmitry_G   Да..Хотя вроде бы должно быть по аналогии. Потреби...   16.6.2011, 22:03
- - с2н5он   1. на форуме всё чаще начинают ссылаться на Википе...   16.6.2011, 23:00
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 23:00) 1. на ф...   16.6.2011, 23:29
- - саша11   ктоскажет чем лучше отключать трансформатор 150кв ...   17.6.2011, 0:23
- - с2н5он   1. в том то и дело что не норматив 4. значит говор...   17.6.2011, 7:51
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 7:51) 1. в том...   17.6.2011, 10:50
|- - саша11   Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 7:51) 1. в том...   18.6.2011, 12:46
- - с2н5он   4. если есть дежурный персонал   17.6.2011, 13:35
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 13:35) 4. если...   17.6.2011, 14:49
- - с2н5он   а инструкция по переключениям п 2.3.4 "могут ...   17.6.2011, 15:19
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 15:19) а инстр...   17.6.2011, 20:19
- - Dmitry_G   Отделителем безопаснее (дистанционно) и быстрее. ...   18.6.2011, 14:12
- - J72   Цитата(Гость_Aleksandr_59_* @ 6.6.2011, 16...   22.6.2011, 11:21
- - S-cream   Цитата(J72 @ 22.6.2011, 12:21) Предприяти...   23.6.2011, 13:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:39
Rambler's Top100     