Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка кабеля под фундаментом КТПН

100778
сообщение 4.6.2011, 9:47
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Нужно смонтировать 3 подстанции, по проекту фундамент незаглубленный, выполняется из блоков типа ФБС по периметру КТПН. Как завести кабель в КТПН? Воздушный ввода нет, ввод кабелей почти в центре КТПН. Согласно ПУЭ п. 2.3.85 Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Хотели оставить трубы под фундаментом, но есть опасения, что под весом фундамента трубу может продавить. Может кто сталкивлся с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 4.6.2011, 11:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Думаю хорошим решением будет устройство бетонного кабельного лотка под фундаментм. Массивно, надёжно и в обслуживании КЛ удобно.
Промежуточное решение- вывести кабель из земли перед фундаменом ТП, пройти кабелем сквозь него, а далее уже как удобнее по месту(в полах, под полом, в каналах...).
Можно и в трубе, но если есть сомнения в надёжности такого решения, лучше обратиться с вопросом к конструкторам. Пусть посчитают, прикинут и поставят диагноз. Вам же кто то фундаменты считал? Вот у него и спросите.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 0:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены