Нужно смонтировать 3 подстанции, по проекту фундамент незаглубленный, выполняется из блоков типа ФБС по периметру КТПН. Как завести кабель в КТПН? Воздушный ввода нет, ввод кабелей почти в центре КТПН. Согласно ПУЭ п. 2.3.85 Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Хотели оставить трубы под фундаментом, но есть опасения, что под весом фундамента трубу может продавить. Может кто сталкивлся с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Думаю хорошим решением будет устройство бетонного кабельного лотка под фундаментм. Массивно, надёжно и в обслуживании КЛ удобно.
Промежуточное решение- вывести кабель из земли перед фундаменом ТП, пройти кабелем сквозь него, а далее уже как удобнее по месту(в полах, под полом, в каналах...). Можно и в трубе, но если есть сомнения в надёжности такого решения, лучше обратиться с вопросом к конструкторам. Пусть посчитают, прикинут и поставят диагноз. Вам же кто то фундаменты считал? Вот у него и спросите. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |