Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

АКТ допуска в эксплуатацию Энергонадзором

DronXP
сообщение 30.5.2011, 7:14
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 202
Регистрация: 18.5.2010
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338



Всем доброго времени суток!
Хочется уточнить один вопрос. Обязательно ли составлять АКТ-допуска в эксплуатацию ДЭС, подписанного представителем госэнергонадзора? ДЭС установили на существуещем и сданном в эксплуатацию объекте. По возможности прошу подкреплять слова пунктами соответствующих правил.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 2.6.2011, 7:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. разве ДЭС у Вас введены в эксплуатацию? Вы ведь их только купили - речь не идет об объекте в целом
2. тогда никаких ТУ от СО не надо
3. если не меняете категорию опять же ТУ не надо
в целом, если у Вас такая ситуация - вводите ДЭС, мощность не увеличивается, категория не меняется то достаточно Вашей комиссии и думаю все-таки осмотра СО как минимум по п. 3.3.7 ПТЭЭП подтвердить что не дадите в сеть
что касаемо мощности ДЭС до или более 100 кВт. это ведь мощность генерацию, нужно учитывать мощность потребления ДЭС из сети, если таковая есть - мы сталкивались с подобной ситуацией при установке ДЭС 100 кВт. сначала выдали ТУ на эти 100, потом почесали турнепс, поменяли по мойму на 5 кВт. (СН ДЭС от сети)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DronXP
сообщение 2.6.2011, 8:53
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 202
Регистрация: 18.5.2010
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338



Цитата(с2н5он @ 2.6.2011, 14:57) *
1. разве ДЭС у Вас введены в эксплуатацию? Вы ведь их только купили - речь не идет об объекте в целом
2. тогда никаких ТУ от СО не надо
3. если не меняете категорию опять же ТУ не надо
в целом, если у Вас такая ситуация - вводите ДЭС, мощность не увеличивается, категория не меняется то достаточно Вашей комиссии и думаю все-таки осмотра СО как минимум по п. 3.3.7 ПТЭЭП подтвердить что не дадите в сеть
что касаемо мощности ДЭС до или более 100 кВт. это ведь мощность генерацию, нужно учитывать мощность потребления ДЭС из сети, если таковая есть - мы сталкивались с подобной ситуацией при установке ДЭС 100 кВт. сначала выдали ТУ на эти 100, потом почесали турнепс, поменяли по мойму на 5 кВт. (СН ДЭС от сети)

ДЭС разве обязан быть отдельным объектом, требующий отдельного ввода в эксплуатацию? Он вообще может находиться в помещении нашего объекта. И ничего он не потребляет на собственные нужды. Я считаю ДЭС является частью оборудования существующего объекта. А по существующему объекту все документы имеются. А то что должен быть выполнен п.3.3.7 ПТЭЭП, согласен, это сделать можно, это отдельный вопрос. Меня больше интересует вызов представителя РТН.
Сегодня отправил им письмо, жду официального ответа.

Сообщение отредактировал DronXP - 2.6.2011, 8:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гп_*
сообщение 2.6.2011, 9:52
Сообщение #4





Гости






Цитата(DronXP @ 2.6.2011, 8:53) *
ДЭС разве обязан быть отдельным объектом, требующий отдельного ввода в эксплуатацию? Он вообще может находиться в помещении нашего объекта. И ничего он не потребляет на собственные нужды. Я считаю ДЭС является частью оборудования существующего объекта. А по существующему объекту все документы имеются. А то что должен быть выполнен п.3.3.7 ПТЭЭП, согласен, это сделать можно, это отдельный вопрос. Меня больше интересует вызов представителя РТН.
Сегодня отправил им письмо, жду официального ответа.

Выскажу свое ИМХО.
Правила тех присоединения на ваш случай не распространяются, потому как они не регламентируют процедуру такого тех присоединения.
Если вы за, что РТН должен быть и должен произвести осмотр сетей и выдать свое разрешение юристам можно попробовать доказать следующим путем.
В п.3.3.4 ПТЭЭП косвенно, но указано, что должна быть приемка в эксплуатацию ТЭП. Для выполнения требований п.3.3.5 ПТЭЭП необходимо естественно внести изменения в имеющуюся проектную документацию (см п.1.8.1 ПТЭЭП). Все равно потребуется выполнить монтаж новых электроустановок (как минимум: установка самой ДЭС (рассматриваю стационарную ДЭС) со связью с заземляющим устройством, монтаж питающей сети до ВУ объекта, монтаж устройства блокировки между коммутационными аппаратами, исключающей возможность одновременной подачи напряжения в сеть сетевой организации). Порядок приемки в эксплуатацию электроустановок изложен в главе 1.3 ПТЭЭП. П.1.3.11 ПТЭЭП с "натягом" можно отнести к электроустановках (в объеме: ДЭС, питающей сети, ВУ) на которые подается напряжение от ДЭС с получением разрешения от РТН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DronXP
сообщение 3.6.2011, 0:19
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 202
Регистрация: 18.5.2010
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338



Цитата(Гп @ 2.6.2011, 17:52) *
Выскажу свое ИМХО.
Правила тех присоединения на ваш случай не распространяются, потому как они не регламентируют процедуру такого тех присоединения.
Если вы за, что РТН должен быть и должен произвести осмотр сетей и выдать свое разрешение юристам можно попробовать доказать следующим путем.
В п.3.3.4 ПТЭЭП косвенно, но указано, что должна быть приемка в эксплуатацию ТЭП. Для выполнения требований п.3.3.5 ПТЭЭП необходимо естественно внести изменения в имеющуюся проектную документацию (см п.1.8.1 ПТЭЭП). Все равно потребуется выполнить монтаж новых электроустановок (как минимум: установка самой ДЭС (рассматриваю стационарную ДЭС) со связью с заземляющим устройством, монтаж питающей сети до ВУ объекта, монтаж устройства блокировки между коммутационными аппаратами, исключающей возможность одновременной подачи напряжения в сеть сетевой организации). Порядок приемки в эксплуатацию электроустановок изложен в главе 1.3 ПТЭЭП. П.1.3.11 ПТЭЭП с "натягом" можно отнести к электроустановках (в объеме: ДЭС, питающей сети, ВУ) на которые подается напряжение от ДЭС с получением разрешения от РТН.


Я тоже считаю, что правила тех.присоединения не распространяются на мой случай, об этом я в письме в РТН и указал. На счет того, что я ЗА то чтобы инспектор РТН осуществлял допуск в эксплуатацию ДЭС вы не совсем поняли. ЗА только мое логическое мышление, но особого желания видеть инспектора на объекте нету icon_biggrin.gif. Мало ли, может докопается к чему нибудь несущественному icon_biggrin.gif . Всё таки хочется придерживаться буквы закона. Если надо составлять АКТ допуска, то сделаем так как надо, не будем искать других путей. И ни юристам, ни кому ничего доказывать не надо.
И кстати, еще вопрос назрел. Если всё таки вызов инспектора РТН требуется, то АКТ он будет составлять только на ДЭС или делать новый АКТ на весь объект в целом? ДЭС то относится к объекту. В некоторых случаях и располагается в помещении объекта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гп_*
сообщение 3.6.2011, 13:56
Сообщение #6





Гости






Цитата(DronXP @ 3.6.2011, 0:19) *
И кстати, еще вопрос назрел. Если всё таки вызов инспектора РТН требуется, то АКТ он будет составлять только на ДЭС или делать новый АКТ на весь объект в целом? ДЭС то относится к объекту. В некоторых случаях и располагается в помещении объекта.

Допускается в эксплуатацию все таки не объект, а часть этого объекта, а конкретно: вновь смонтированная электроустановка. Вот эту вновь смонтированную электроустановку и предъявляйте к осмотру для получения разрешения от РНТ, если оно все таки необходимо icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DronXP   АКТ допуска в эксплуатацию Энергонадзором   30.5.2011, 7:14
- - scasi   Цитата(DronXP @ 30.5.2011, 10:14) Всем до...   30.5.2011, 8:12
|- - DronXP   Цитата(scasi @ 30.5.2011, 15:12) В самом ...   31.5.2011, 1:51
|- - savelij®   Цитата(DronXP @ 31.5.2011, 2:51) Во-первы...   31.5.2011, 8:21
- - Работник   Да, требуется сдача. ПТЭЭП п. 1.3.11 (пусть догово...   30.5.2011, 8:22
- - с2н5он   мощность какова?   30.5.2011, 8:47
|- - Гость   А это принципиально?   30.5.2011, 9:04
- - с2н5он   да, если до 100 кВт. акт допуск не выдается   30.5.2011, 9:05
- - Работник   Это если категория 3, а если 2-я - тогда нужно доп...   30.5.2011, 11:43
- - с2н5он   категория здесь не причем   30.5.2011, 11:57
- - ez81   Категории как раз то и причем 2я идет через надзо...   30.5.2011, 13:10
- - с2н5он   чем обоснуете? ссылку на закон пожалуйста   30.5.2011, 13:47
- - Работник   Согласно Постановлению Правительства Российской Фе...   30.5.2011, 17:06
- - с2н5он   пост. 861 п.12.1 юрики до 100 кВт., п.7 этих же Пр...   31.5.2011, 7:15
|- - DronXP   Цитата(с2н5он @ 31.5.2011, 15:15) пост. 8...   31.5.2011, 8:53
|- - Гп   Давайте по уточнимся. 1. У вас имеется проектная д...   31.5.2011, 10:02
||- - DronXP   Цитата(Гп @ 31.5.2011, 17:02) Давайте уто...   1.6.2011, 1:12
|- - с2н5он   Цитата(DronXP @ 31.5.2011, 9:53) Ну на ск...   31.5.2011, 10:43
|- - Гп   Цитата(с2н5он @ 31.5.2011, 10:43) к тому ...   31.5.2011, 12:58
- - с2н5он   придется процитировать раз уж читать не хотите 1. ...   31.5.2011, 15:01
|- - Гп   Может еще пожуем? Повнимательнее Расскажите пожал...   31.5.2011, 15:20
|- - Костян челябинский   Цитата(Гп @ 31.5.2011, 18:20) Может еще п...   31.5.2011, 15:35
|- - Гп   А еже ли так, то получается, что правила тех присо...   31.5.2011, 15:42
- - с2н5он   нет не совсем, я том, что если у Вас не происходит...   31.5.2011, 15:49
|- - Гп   Давайте не будем забегать в лес далеко. Повнимате...   31.5.2011, 18:06
- - с2н5он   1. тех. задание на проект 2.разработка проекта 3. ...   31.5.2011, 19:26
|- - Гп   1,2,3 - это от куда? Как при чем тут свои или не с...   31.5.2011, 19:43
- - с2н5он   1 и 2 поищите на форуме - тема о необходимости раз...   31.5.2011, 22:35
|- - Гп   Цитата(с2н5он @ 31.5.2011, 22:35) 1 и 2 п...   31.5.2011, 23:10
- - с2н5он   для Гп когда человек не знает ответа чаще всего он...   1.6.2011, 8:43
|- - Гп   Цитата(с2н5он @ 1.6.2011, 8:43) когда чел...   1.6.2011, 10:13
|- - DronXP   Цитата(с2н5он @ 1.6.2011, 15:43) - стацио...   2.6.2011, 1:13
- - с2н5он   упорно видите только одну фразу в абзаце ушли от т...   1.6.2011, 10:16
|- - Гп   Цитата(с2н5он @ 1.6.2011, 10:16) упорно в...   1.6.2011, 10:27
- - с2н5он   1. разве ДЭС у Вас введены в эксплуатацию? Вы ведь...   2.6.2011, 7:57
|- - DronXP   Цитата(с2н5он @ 2.6.2011, 14:57) 1. разве...   2.6.2011, 8:53
|- - Гп   Цитата(DronXP @ 2.6.2011, 8:53) ДЭС разве...   2.6.2011, 9:52
|- - DronXP   Цитата(Гп @ 2.6.2011, 17:52) Выскажу свое...   3.6.2011, 0:19
|- - Гп   Цитата(DronXP @ 3.6.2011, 0:19) И кстати,...   3.6.2011, 13:56
- - DronXP   Всем привет! Получил ответ от РТН. Они ссылают...   22.6.2011, 1:02
|- - Гп   Цитата(DronXP @ 22.6.2011, 1:02) Всем при...   22.6.2011, 7:32
- - DronXP   Выкладываю эту короткую переписку. Наше письмо и о...   23.6.2011, 0:46
- - с2н5он   увы, но они правы - хотите Вы или нет, но категори...   23.6.2011, 22:11
|- - Гп   Цитата(с2н5он @ 23.6.2011, 22:11) увы, но...   23.6.2011, 23:08
- - с2н5он   так его в т.ч. и заставляют сделать проект а объек...   23.6.2011, 23:13
- - DronXP   Гп, благодарю конечно, буду рад любой помощи, но с...   24.6.2011, 0:46
|- - Гп   Цитата(DronXP @ 24.6.2011, 0:46) он сказа...   24.6.2011, 13:32
- - с2н5он   чего Вы так боитесь - потом любая проверка сия бум...   24.6.2011, 10:45
- - ГостьВиталий   в итоге чем закончилась ситуация ? интересует так ...   29.9.2011, 7:51
|- - DronXP   Цитата(ГостьВиталий @ 29.9.2011, 14:51) в...   15.11.2011, 7:16
- - Гость_Андрей_*   Добрый день Всем! У меня такая ситуация- есть ...   15.11.2011, 15:41
- - с2н5он   да   15.11.2011, 18:27
- - Гость_владимир_*   возможно ли подключение электростанции 9,5 кВт как...   23.12.2013, 14:12
- - с2н5он   Если не поменяется категория снабжения, можно Пост...   23.12.2013, 14:56


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему