Поиск повреждения кабеля акустическим методом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поиск повреждения кабеля акустическим методом |
23.4.2011, 13:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 22570 |
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом.
После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_ez81_*_* |
2.6.2011, 14:18
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Мостом две исправные меж собой расстояне известно,сопротивления ом\метр известно сечение известно,далее мерим неисправную с исправной .делаем расчет. но это косвенное определение.
|
|
|
Vitalik 13 Поиск повреждения кабеля акустическим методом 23.4.2011, 13:16
Гость сочувствующий Цитата(Vitalik 13 @ 23.4.2011, 13:16) Здр... 24.4.2011, 9:47
Vitalik 13 В этой статье я ни чего не увидел про визуальные п... 24.4.2011, 19:10
Гость сочувствующий Цитата(Vitalik 13 @ 24.4.2011, 19:10) В э... 24.4.2011, 19:30
Работник http://yanviktor.ucoz.ru/forum/ тут много написано 26.4.2011, 11:09
Vitalik 13 Неужели ни кто не сталкивался на практике!... 27.4.2011, 18:06
Гость сочувствующий Цитата(Vitalik 13 @ 27.4.2011, 18:06) Неу... 28.4.2011, 21:27
Гость сочувствующий Цитата(Vitalik 13 @ 23.4.2011, 13:16) Здр... 29.4.2011, 17:55
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 29.4.2011, 16... 29.4.2011, 19:53
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 29.4.2011, 19:53) на пра... 30.4.2011, 4:33
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 30.4.2011, 3... 30.4.2011, 6:45
Гость_miliy_* Это не проблема!Методов куча!Начиная с дио... 3.5.2011, 17:59
miliy Цитата(Гость_miliy_* @ 3.5.2011, 17:59) Э... 3.5.2011, 18:06
scasi Цитата(Vitalik 13 @ 23.4.2011, 16:16) Здр... 4.5.2011, 6:16
Vitalik 13 Приезжала лаборатория из области от железной дорог... 25.5.2011, 19:03
ez81 Аккустический метод самый точный до сантиметра,в м... 26.5.2011, 18:11
Dimboz43ru Цитата(ez81 @ 26.5.2011, 19:11) Устройств... 21.11.2011, 9:43
Kolyda Полетел РЕЗИНОВЫЙ 6 кВ. кабель питающий земснаряд.... 31.5.2011, 10:22
ez81 Попробуйте поиск методом измерения сопротивления ... 1.6.2011, 23:29
с2н5он а как померять сопротивление жилы?
кстати не скажу... 1.6.2011, 23:36
с2н5он да, до сантиметра тут не определишь 2.6.2011, 15:11
Kolyda Плохо быть глупым и ленивым (народная мудрость)... 6.6.2011, 13:12![]() ![]() ![]() |
|