привет. с электричеством я на ВЫ.
полскажите хотим установить производственную линию с 6 электро моторами: 1) 95 кВт 2) 55 кВт и еще 4 до 5 кВт имеется трансформатор 250 кВа, 0,4 кВ. все моторы 380 вольт вопрос такой трансформатор потянет или нет? при возможности дайте краткий расчет, чтоб исключить повторный вопрос (если не подойдет). спасибо |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
народ, там в начале маленькая ошибочка - 4 по пять, итого 20, так что суммарная активная будет 170 кВт., и косинус я бы взял все же 0.7, и тогда мы впритирку, что крайне неблагоприятно для транса.
вопрос праздного любопытства - а почему только один транс? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
народ, там в начале маленькая ошибочка - 4 по пять, итого 20, так что суммарная активная будет 170 кВт., и косинус я бы взял все же 0.7, и тогда мы впритирку, что крайне неблагоприятно для транса. вопрос праздного любопытства - а почему только один транс? забыли еще Ку, т.к. линия не всегда в работе. Итого транс будет работать в самом оптимальном режиме! А один транс, потому что категория электроснабжения производства наверное 3я!!! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |