Всем доброго времени суток!
Хочется уточнить один вопрос. Обязательно ли составлять АКТ-допуска в эксплуатацию ДЭС, подписанного представителем госэнергонадзора? ДЭС установили на существуещем и сданном в эксплуатацию объекте. По возможности прошу подкреплять слова пунктами соответствующих правил. Заранее благодарен. |
|
|
![]() |
31.5.2011, 7:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пост. 861 п.12.1 юрики до 100 кВт., п.7 этих же Правил - г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил);
если у Вас не меняется официально категория, то допуск не нужен документы доступны здесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.5.2011, 8:53
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
пост. 861 п.12.1 юрики до 100 кВт., п.7 этих же Правил - г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил); если у Вас не меняется официально категория, то допуск не нужен документы доступны здесь Ну на сколько я понимаю, эти пункты относятся к энергопринимающим устройствам, а не к ДЭС. ДЭС то не потребляет, а выробатывает. |
|
|
| Гость_Гп_* |
31.5.2011, 10:02
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Давайте по уточнимся.
1. У вас имеется проектная документация объекта (существующего)? 2. Каким документом определена категорийность электроприемников вашего существующего объекта? 3. Мощность ДЭС расчитана на весь объект или на мощность части электроприемников? |
|
|
1.6.2011, 1:12
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
Давайте уточнимся. 1. У вас имеется проектная документация объекта (существующего)? 2. Каким документом определена категорийность электроприемников вашего существующего объекта? 3. Мощность ДЭС расчитана на весь объект или на мощность части электроприемников? 1. Объекты - котельные. Наша компания арендует их у города, при передачи их на наше обслуживание город дал список объектов с существующим оборудованием и сказал "РАБОТАЙТЕ РЕБЯТА!" 2. Тех.условиями на электроснабжение; Акт разграничения балансовой принадлежности. 3. Т.к. мы вынуждены распределять ДЭС, которые уже куплены, то на некоторых объектах ДЭС полностью покрывает мощность объекта, а в некоторых случаях мощность ДЭС рассчитана на часть оборудования, обеспечивающего работу с минимальной нагрузкой, для поддержания работоспособности теплосети. С2Н5ОН, если вы считаете, что установкой ДЭС я осуществляю технологическое присоединение, то если опираться на п.2 правил тех.присоединения, к какому из нижеприведенных пунктов относится мой случай: 1. впервые вводимый в эксплуатацию объект; 2. ранее присоединенные реконструируемые энергопринимающие устройства, присоединенная мощность которых увеличивается; 3. ранее присоединенные энергопринимающие устройства, если изменяются категория надежности электроснабжения; 4. ранее присоединенные энергопринимающие устройства, если изменяются точки присоединения; 5. ранее присоединенные энергопринимающие устройства, если изменяются виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. Также соглашусь с Гп, мы не осуществляем непосредственное присоединение к сетям СО, наш объект и так уже подключен и все соответствующие документы имеются. А если мы допустим захотим двигатель поменять с 90 кВт на 110 кВт (утрированно), нам что, тоже необходимо будет АКТ допуска делать через Ростехнадзор, договор на тех присоединение заключать, оплачивать это самое тех.присоединение и тд. и тп., при условии конечно замены двигателя в рамках разрешенной ТУ мощности. Буду делать официальный запрос в Госэнергонадзор, посмотрим, что ответят. Сообщение отредактировал DronXP - 1.6.2011, 3:54 |
|
|
DronXP АКТ допуска в эксплуатацию Энергонадзором 30.5.2011, 7:14
scasi Цитата(DronXP @ 30.5.2011, 10:14) Всем до... 30.5.2011, 8:12
DronXP Цитата(scasi @ 30.5.2011, 15:12) В самом ... 31.5.2011, 1:51
savelij® Цитата(DronXP @ 31.5.2011, 2:51) Во-первы... 31.5.2011, 8:21
Работник Да, требуется сдача. ПТЭЭП п. 1.3.11 (пусть догово... 30.5.2011, 8:22
с2н5он мощность какова? 30.5.2011, 8:47
Гость А это принципиально? 30.5.2011, 9:04
с2н5он да, если до 100 кВт. акт допуск не выдается 30.5.2011, 9:05
Работник Это если категория 3, а если 2-я - тогда нужно доп... 30.5.2011, 11:43
с2н5он категория здесь не причем 30.5.2011, 11:57
ez81 Категории как раз то и причем 2я идет через надзо... 30.5.2011, 13:10
с2н5он чем обоснуете? ссылку на закон пожалуйста 30.5.2011, 13:47
Работник Согласно Постановлению Правительства Российской Фе... 30.5.2011, 17:06
с2н5он Цитата(DronXP @ 31.5.2011, 9:53) Ну на ск... 31.5.2011, 10:43
Гп Цитата(с2н5он @ 31.5.2011, 10:43) к тому ... 31.5.2011, 12:58
с2н5он придется процитировать раз уж читать не хотите
1. ... 31.5.2011, 15:01
Гп Может еще пожуем? Повнимательнее
Расскажите пожал... 31.5.2011, 15:20
Костян челябинский Цитата(Гп @ 31.5.2011, 18:20) Может еще п... 31.5.2011, 15:35
Гп А еже ли так, то получается, что правила тех присо... 31.5.2011, 15:42
с2н5он нет не совсем, я том, что если у Вас не происходит... 31.5.2011, 15:49
Гп Давайте не будем забегать в лес далеко.
Повнимате... 31.5.2011, 18:06
с2н5он 1. тех. задание на проект
2.разработка проекта
3. ... 31.5.2011, 19:26
Гп 1,2,3 - это от куда?
Как при чем тут свои или не с... 31.5.2011, 19:43
с2н5он 1 и 2 поищите на форуме - тема о необходимости раз... 31.5.2011, 22:35
Гп Цитата(с2н5он @ 31.5.2011, 22:35) 1 и 2 п... 31.5.2011, 23:10
с2н5он для Гп
когда человек не знает ответа чаще всего он... 1.6.2011, 8:43
Гп Цитата(с2н5он @ 1.6.2011, 8:43) когда чел... 1.6.2011, 10:13
DronXP Цитата(с2н5он @ 1.6.2011, 15:43) - стацио... 2.6.2011, 1:13
с2н5он упорно видите только одну фразу в абзаце
ушли от т... 1.6.2011, 10:16
Гп Цитата(с2н5он @ 1.6.2011, 10:16) упорно в... 1.6.2011, 10:27
с2н5он 1. разве ДЭС у Вас введены в эксплуатацию? Вы ведь... 2.6.2011, 7:57
DronXP Цитата(с2н5он @ 2.6.2011, 14:57) 1. разве... 2.6.2011, 8:53
Гп Цитата(DronXP @ 2.6.2011, 8:53) ДЭС разве... 2.6.2011, 9:52
DronXP Цитата(Гп @ 2.6.2011, 17:52) Выскажу свое... 3.6.2011, 0:19
Гп Цитата(DronXP @ 3.6.2011, 0:19) И кстати,... 3.6.2011, 13:56
DronXP Всем привет! Получил ответ от РТН. Они ссылают... 22.6.2011, 1:02
Гп Цитата(DronXP @ 22.6.2011, 1:02) Всем при... 22.6.2011, 7:32
DronXP Выкладываю эту короткую переписку. Наше письмо и о... 23.6.2011, 0:46
с2н5он увы, но они правы - хотите Вы или нет, но категори... 23.6.2011, 22:11
Гп Цитата(с2н5он @ 23.6.2011, 22:11) увы, но... 23.6.2011, 23:08
с2н5он так его в т.ч. и заставляют сделать проект
а объек... 23.6.2011, 23:13
DronXP Гп, благодарю конечно, буду рад любой помощи, но с... 24.6.2011, 0:46
Гп Цитата(DronXP @ 24.6.2011, 0:46) он сказа... 24.6.2011, 13:32
с2н5он чего Вы так боитесь - потом любая проверка сия бум... 24.6.2011, 10:45
ГостьВиталий в итоге чем закончилась ситуация ? интересует так ... 29.9.2011, 7:51
DronXP Цитата(ГостьВиталий @ 29.9.2011, 14:51) в... 15.11.2011, 7:16
Гость_Андрей_* Добрый день Всем!
У меня такая ситуация- есть ... 15.11.2011, 15:41
с2н5он да 15.11.2011, 18:27
Гость_владимир_* возможно ли подключение электростанции 9,5 кВт как... 23.12.2013, 14:12
с2н5он Если не поменяется категория снабжения, можно