![]() Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 22349 ![]() |
Данные двигателя:
75кВт 900 об/мин. Шесть выводов, для подключения, как звездой, так треугольником. звезда/треугольник - 660/380В У двигателя тяжелый пуск из-за привода, понятно, что его нужно запускать вначале по схеме звезда, а уж после автоматический переход на треугольник. Суть вопроса - У двигателя собранна схема управления звезда без перехода на треугольник. Оборотов и мощности вполне хватает для выполнения работы (по схеме звезда). В таком случаи мне кажется, что можно оставить работу двигателя по схеме звезда, не переходя на треугольник, не усложняя схему. Или я ошибаюсь? По такой схеме я могу эксплуатировать двигатель? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
попробуйте загружать установку с контролем потребляемого тока (хотя-бы токоизмерительными клещами ) и нагрева корпуса .
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |