Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматические выключатели ABB S293 C100А 10kA

Гость_Просто Эл_*
сообщение 19.12.2006, 0:40
Сообщение #1





Гости






Господа "светилы" помогите. Сами мы не местные....., кто чем может.
В щите освещения на 64 кВт вводной автомат(ABB S293 C100А 10kA) ужасно греется. Светильники 60% - галогены, 40% люмин.
P.S.: Перекос фаз - 4%, на группу в среднем по 2,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_злая@_*
сообщение 20.12.2006, 11:57
Сообщение #2





Гости






Да аппарат выбран неправильно. при средневзвешанном cos=0.9 ток уже более 110А, конечно он будет греться нужен автомат на 125А.
И еще контакты надо затягивать нормально и протягивать потом после 0,5года а потом через год.