Аварийное освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Аварийное освещение |
20.11.2007, 16:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 |
Господа, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста об аварийном освещении. Если у меня установлены светильники с аккумуляторами, то мне можно запитать их от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования здания (ПУЭ, п.6.1.25), но п.6.1.27 говорит о невозможности применения для рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также совместной установки аппаратов их управления .... Вопрос - в проекте возле щитков освещения, которые находятся возле основных проходов (там же, над проходами светильники аварийного освещения) предусматривать установку еще одного маленького щитка под один автомат на этот аварийный светильник??? Помогите, пожалуйста, разобраться... Заранее премного благодарен.... |
|
|
![]() |
30.5.2011, 12:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
действительно, как вариант можно и так
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Котов Сергей Аварийное освещение 20.11.2007, 16:59
donvovchik понял, но много вопросов возникло!
но думаю пр... 22.11.2007, 21:22
КаТюша У меня в прокте так
"Кроме рабочего освещени... 23.11.2007, 13:08
Котов Сергей Катюша, при такой схеме подключения Ваши светильни... 23.11.2007, 14:55
Олега Если св-ки с аккум., то и не нужно разводить ЩАО и... 23.11.2007, 15:36
Котов Сергей Олега, в том-то все и дело, что возможности никто ... 23.11.2007, 18:40
savelij Можно добавить?
В проекте на одно из офисных здани... 23.11.2007, 19:05
Lucifer Цитата(savelij @ 23.11.2007, 16:05) Можно... 25.11.2007, 14:51
donvovchik Цитата(Lucifer @ 25.11.2007, 14:51) Очень... 26.11.2007, 21:03
Котов Сергей Savelij, это действительно мысль... !!... 23.11.2007, 19:44
donvovchik вот что интересно о светильниках с ак.бат.!... 23.11.2007, 19:56
Котов Сергей Lucifer, так вы свои аккумуляторные светильнки цеп... 26.11.2007, 10:22
Lucifer Цитата(Котов Сергей @ 26.11.2007, 7:22) L... 26.11.2007, 15:49
Anatoli Я делал аварийное освещение от ЩОА через несколько... 27.11.2007, 3:18
Anatoli Вот пункт нашего украинского ДБН только на украинс... 27.11.2007, 3:34
Котов Сергей Anatoli, это по сути то же что и в ПУЭ... Мне толь... 27.11.2007, 8:37
КаТюша Доброе утро, смотрю тема живет Я конечно, забыла с... 27.11.2007, 8:52
Lucifer А я здесь одну интересную весчь подумал (только чу... 27.11.2007, 9:43
donvovchik если честно!
уж научили меня!
светильника... 27.11.2007, 18:05
Lucifer Цитата(donvovchik @ 27.11.2007, 15:05) ес... 28.11.2007, 7:41
Новичок в этом вопросе Первый раз столкнулась с освещением и аварийным ос... 30.5.2011, 10:05
с2н5он по СП 52.13330.2011 подключать надо от отдельного ... 30.5.2011, 10:55
RomanNV Как вариант- применение блоков ES-1 (или аналогов)... 30.5.2011, 11:22
scasi Вопрос: В конвейерной галлерее всегда горят светил... 31.5.2011, 8:21
с2н5он для начала инспектор не может ничего дергать, прав... 31.5.2011, 12:09
scasi Цитата(с2н5он @ 31.5.2011, 16:09) для нач... 31.5.2011, 12:29![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 3:49 |
|
|
|
|