Чередование фаз на ТМ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чередование фаз на ТМ |
25.5.2011, 11:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 |
Здравствуйте!
На нескольких трансорматорах на ТП 10/0,4 нарушено чередование фаз на входе. При строительстве было так удобнее. Трансформаторы ТМ 630(400)/10, Y/Y-0. Возник вопрос, на что это влияет? На практике проблем не было, но зачем то выводы помечены, если бы небыло разницы их бы не помечали. |
|
|
![]() |
26.5.2011, 21:17
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 |
Спасибо за ответы!
ТП - с одним трансом, потребители - население и адм. здания. Группу соединений обмоток не меняли. Перепутано - что бы небыло ненужных перехлестов шин или проводов на вводе (о чередовании фаз никто не задумывался). Для потребителей по 0,4 чередование фаз дело условное, перекинули два конца и все. В РУ-10 для перехлеста нужно дополнительное пространство, а его никогда не хватает. Кстати, в ПУЭ (п. 1.1.31) действительно фазы обозначаются при горизонтальном расположении: слева направо А-В-С, а на всех трансах (на ТМ(Г) точно) обозначение, если смотреть на шпильки НН, - CBAN. Чтобы вывести шины с транса в РУ-0,4 в горизональной плоскости, две из них надо перехлестнуть и не всегда это легко зделать (в ПУЭ есть оговорка на этот счет). Вопрос в другом, чем это грозит? Про качество эл.энергии очень интересно, какие именно характеристики могут пострадать? |
|
|
27.5.2011, 9:25
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
ТП - с одним трансом, потребители - население и адм. здания. Вопрос в другом, чем это грозит? С такими потребителями - ничем. на всех трансах (на ТМ(Г) точно) обозначение, если смотреть на шпильки НН, - CBAN. В.Н. Камнев "Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок": Маркируют выводы трёхфазных силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения, выпускаемых в СССР, по порядку А-В-С слева направо, если смотреть со стороны выводов обмотки высокого напряжения. Вывод от нулевой точки всегда располагают перед выводом А." От себя: соответственно выводы а-в-с-0 обмотки НН будут располагаться напротив выводов обмотки ВН, то есть: с-в-а-0. Про качество эл.энергии очень интересно, какие именно характеристики могут пострадать? Углы АВ-ВС-СА точно изменятся, а остально не проверял, просто пересоединил прибор соответственно маркировке. Правильность при подключении надо проверять, иначе потом при анализе данных возникнут непонятки. |
|
|
Сергей Владимиров Чередование фаз на ТМ 25.5.2011, 11:58
Mihael Поподробнее, что за ТП. Может изменили группу сое... 25.5.2011, 16:26
haramamburu Цитата(Сергей Владимиров @ 25.5.2011, 11... 25.5.2011, 18:29
Шаровая молния Цитата(Сергей Владимиров @ 25.5.2011, 12... 25.5.2011, 19:53
Roman D В некоем (не помню) госте, тьфу, ГОСТе было записа... 25.5.2011, 20:20
Шаровая молния Цитата(Roman D @ 25.5.2011, 21:20) В неко... 25.5.2011, 20:47
Roman D Цитата(Шаровая молния @ 25.5.2011, 19:47)... 25.5.2011, 20:55
Шаровая молния Цитата(Roman D @ 25.5.2011, 21:55) А в ПУ... 26.5.2011, 9:19
scasi Тут есть информация про чередование фаз, доступно ... 26.5.2011, 8:07
Mihael по стороне 0,4кВ на вводном аппарата могли бы поме... 26.5.2011, 21:36
Сергей Владимиров Цитата(Mihael @ 26.5.2011, 22:36) по стор... 26.5.2011, 21:46