Не давно обзавелся приборчиком который мерит параметры сети, и получил интересные вещи при замерах. Предлагаю это масштабно обсудить товарищи профессионалы. Вот данные ТМЗ-1000кВА 6/0,4кВ, нагрузка резко-переменная, электропотребители - освещение, электродвигатели(конвейеры, перегружатели и т.д.) и сам трансформатор. Данные по замерам выкладываю в качестве рисунков. А теперь вопросы: почему косинус такой маленький? почему реактивка такая большая???
Принимаются разнообразные ответы! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Снизу стандартные осциллограммы нелинейных электропотребителей (с импульсными блоками питания).
Вот здесь ещё информация есть по гармоникам. Правда она в виде презентации оформлена. [attachment=13892:Доклад_п...рмоникам.zip] Сообщение отредактировал Шаровая молния - 25.5.2011, 15:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Снизу стандартные осциллограммы нелинейных электропотребителей (с импульсными блоками питания). Вот здесь ещё информация есть по гармоникам. Правда она в виде презентации оформлена. Хорошая презентация, но небольшая. Кстати, там увидел параллельный резонанс. Это что???? Я при замерах сталкнулся с этим! Чем его побороть? Вот замер с тп насосной, из нагрузки только мелкие насосы, освещение бендюжки и управление насосами! Сообщение отредактировал scasi - 26.5.2011, 5:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Хорошая презентация, но небольшая. Уважаемый Молния, очень прошу файл назвать на латинице. Моя машинка при виде кириллицы в имени файла впадает в ступор... Цитата параллельный резонанс. Это что??? Это когда емкостная и индуктивная нагрузка включены параллельно (например, на одной секции шин сидят трансформатор и конденсаторная компенсирующая установка). Причем емкость равна индуктивности. Иначе называется "резонанс токов", то есть тогда ток через каждый из элементов будет больше, чем в общей цепи. Имеет положительные и отрицательные стороны. Если частота образующегося колебательного контура окажется кратной 50 Гц, то туши свет. Сообщение отредактировал Roman D - 26.5.2011, 6:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |