Автоматические выключатели ABB S293 C100А 10kA |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматические выключатели ABB S293 C100А 10kA |
| Гость_Просто Эл_* |
19.12.2006, 0:40
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа "светилы" помогите. Сами мы не местные....., кто чем может.
В щите освещения на 64 кВт вводной автомат(ABB S293 C100А 10kA) ужасно греется. Светильники 60% - галогены, 40% люмин. P.S.: Перекос фаз - 4%, на группу в среднем по 2,5 кВт. |
|
|
![]() |
19.12.2006, 21:11
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
ток = 64кВт(1.7*0.4*соs) При соs 0.85 ток уже 108.8А. Может кондюки отсутствуют?
|
|
|
Просто Эл Автоматические выключатели ABB S293 C100А 10kA 19.12.2006, 0:40
"Влад"ик" Г-н "Просто Эл". А какой ток в этом авто... 19.12.2006, 2:58
Flash 64 кВт при равномерной нагрузке по фазам 96,6 А то... 19.12.2006, 11:11
gomed12 Проверьте контакты на входе-выходе автомата, скоре... 19.12.2006, 20:23
Просто Эл Автоматические выключатели ABB S293 C100А 10kA 19.12.2006, 23:55
злая@ Да аппарат выбран неправильно. при средневзвешанно... 20.12.2006, 11:57![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 2:30 |
|
|
|
|