Добрый вечер!
У заказчика стал срабатывать АД-12 32А 30мА,который стоит в качестве вводного.Срабатывает на утечку,а не на кз.Отходящие линнии Легранд 16-20А.Перегрузки тоже нет,т.к установлена всего одна розетка для старого телевизора,но АД срабатывает даже при выключенном ТВ.Померил напряжение 260В,через пол часа упало до 247.Может ли повышенное напряжение вызывать срабатывание АД?Спасибо! |
|
|
![]() |
25.5.2011, 6:32
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если что, у АД12М защита от перенапряжения срабатывает при 260 +/-5в.
Так что вы, Гость_Гость_Алексей_*_*, какраз попали в "дырдочку". -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Гость_Алексей_* АД-12 24.5.2011, 19:52
savelij® Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.5.2011, 20:52... 24.5.2011, 21:47![]() ![]() |
|