АД-12 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АД-12 |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
24.5.2011, 19:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый вечер!
У заказчика стал срабатывать АД-12 32А 30мА,который стоит в качестве вводного.Срабатывает на утечку,а не на кз.Отходящие линнии Легранд 16-20А.Перегрузки тоже нет,т.к установлена всего одна розетка для старого телевизора,но АД срабатывает даже при выключенном ТВ.Померил напряжение 260В,через пол часа упало до 247.Может ли повышенное напряжение вызывать срабатывание АД?Спасибо! |
|
|
![]() |
24.5.2011, 21:47
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Может ли повышенное напряжение вызывать срабатывание АД?Спасибо! Может, если это АД12М. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Алексей_* АД-12 24.5.2011, 19:52
RomanNV Если что, у АД12М защита от перенапряжения срабаты... 25.5.2011, 6:32![]() ![]() |
|