Автоматические выключатели ABB S293 C100А 10kA |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматические выключатели ABB S293 C100А 10kA |
| Гость_Просто Эл_* |
19.12.2006, 0:40
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа "светилы" помогите. Сами мы не местные....., кто чем может.
В щите освещения на 64 кВт вводной автомат(ABB S293 C100А 10kA) ужасно греется. Светильники 60% - галогены, 40% люмин. P.S.: Перекос фаз - 4%, на группу в среднем по 2,5 кВт. |
|
|
![]() |
19.12.2006, 11:11
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
64 кВт при равномерной нагрузке по фазам 96,6 А ток , т.е. впритык, тепловой расцепитель у него есть - от того он и должен гретсья.
Ему надо обеспечить зазор по бокам для лучшей теплоотдачи. ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ будет только при превышении тока (см. выше), и то - тепловой расцепитель должен отработать уже при 110 А. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
Просто Эл Автоматические выключатели ABB S293 C100А 10kA 19.12.2006, 0:40
"Влад"ик" Г-н "Просто Эл". А какой ток в этом авто... 19.12.2006, 2:58
gomed12 Проверьте контакты на входе-выходе автомата, скоре... 19.12.2006, 20:23
andrey357 ток = 64кВт(1.7*0.4*соs) При соs 0.85 ток уже 108... 19.12.2006, 21:11
Просто Эл Автоматические выключатели ABB S293 C100А 10kA 19.12.2006, 23:55
злая@ Да аппарат выбран неправильно. при средневзвешанно... 20.12.2006, 11:57![]() ![]() ![]() |
|