Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматические выключатели ABB S293 C100А 10kA

Гость_Просто Эл_*
сообщение 19.12.2006, 0:40
Сообщение #1





Гости






Господа "светилы" помогите. Сами мы не местные....., кто чем может.
В щите освещения на 64 кВт вводной автомат(ABB S293 C100А 10kA) ужасно греется. Светильники 60% - галогены, 40% люмин.
P.S.: Перекос фаз - 4%, на группу в среднем по 2,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 19.12.2006, 11:11
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



64 кВт при равномерной нагрузке по фазам 96,6 А ток , т.е. впритык, тепловой расцепитель у него есть - от того он и должен гретсья.
Ему надо обеспечить зазор по бокам для лучшей теплоотдачи.
ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ будет только при превышении тока (см. выше), и то - тепловой расцепитель должен отработать уже при 110 А.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён