Добрый день. Подскажите чем и в какой последовательности оборудовать щит на 3 коттеджа в садовом товариществе.
В щит заходит СИП 4*50 выходят 3шт ВВГнг 5*16 длиной от 10м до 40м. Куплены 3 счетчика Меркурий 231 АT 5(60)Ампер. На СИПе сидят еще 2 домика с небольшой нагрузкой. Максимальная нагрузка на каждый дом до 10-25кВт (25кВт это один сосед сдуру поставил эл. котел на 20кВт, пока не живет и соответственно не пользуется) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
выходят 3шт ВВГнг 5*16 длиной от 10м до 40м. Данный кабель тоже требует защиты аппаратом соответствующего номинала и ограничивающего выделяемую мощность. Так как PEN от СИП 4*50(TN-C) вероятно делите на N и PE ВВГнг 5*16(TN-C-S) то лучше ставить противопожарный диф автомат с номиналом 100/300мА тип S.
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2011, 11:28 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |