сообщение 16.5.2011, 11:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 27.4.2011
Из: Самара
Пользователь №: 22629



Есть новая кв, в ней черновая отделка...ходил смотреть везде провода на розетки выведены, 3 жильные медные как положено, на светильники в коридоре,кухне, ванне туалете...а зашел в комнаты там из потолка торчат 4 жильные, ЗАЧЕМ???ну это первый вопрос (1)
А второй вот это есть провода на розетки,3жильные...а свет как проводить? как делать выключатели? фазу наращивать и вести по комнате? или на выключатели идут 3 провода(в чем я сомневаюсь)?
Приложены фото кабеля который находятся в комнатах, и щиток.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.5.2011, 21:24
Сообщение #2





Гости






Во-первых, что делает 1 фаза и 2 неопределённых полюса на потолке???

Во-вторых, что "сидит" на автоматах 25 и 32 амер???

В-третьих, что делает 2-полюсный автомат на входе? Автомат на квартиру должен быть на лестничной клетке в опломбированном виде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 18.5.2011, 22:29
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.5.2011, 22:24) *
Во-первых, что делает 1 фаза и 2 неопределённых полюса на потолке???

Во-вторых, что "сидит" на автоматах 25 и 32 амер???

В-третьих, что делает 2-полюсный автомат на входе? Автомат на квартиру должен быть на лестничной клетке в опломбированном виде.

Это вы с кем общаетесь?
1) Выше уже все выяснили.
2) 25 - розеточная группа, 32 - электроплита (90 % вероятности)
3) 2 полюсный автомат присутствет на лестничной площадке, от него проводочки пришли на счетчик, из счетчика на 2хполюсный автомат, потом (вероятность обсуждалась выше) на УЗО, потом на остальные однополюсные автоматы ушла фаза, а нулевой рабочий - на шину, расположенную в этом же щитке.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.5.2011, 23:24
Сообщение #4





Гости






Цитата(S-cream @ 18.5.2011, 22:29) *
1) Выше уже все выяснили.


Выяснять можно с кем угодно и что угодно, я пока что увидел только 1 землю, 1 фазу и два непонятно что.

Цитата
2) 25 - розеточная группа, 32 - электроплита (90 % вероятности)

И что С25 делают на розеточных группах?

Цитата
3) 2 полюсный автомат присутствет на лестничной площадке, от него проводочки пришли на счетчик, из счетчика на 2хполюсный автомат, потом (вероятность обсуждалась выше) на УЗО, потом на остальные однополюсные автоматы ушла фаза, а нулевой рабочий - на шину, расположенную в этом же щитке.

Идиотизм... Если автомат стоит на лестничной клетке, то нафига его дублировать в квартирном щите? И от чего УЗО защищает цепи освещения? А если где-то утечка, то я так понимают в туалет надо будет ходить со свечкой или зажигалкой или карманным фонариком запастись icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.5.2011, 23:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.5.2011, 0:24) *
Выяснять можно с кем угодно и что угодно, я пока что увидел только 1 землю, 1 фазу и два непонятно что.
А если так (как увидели многие): 1 земля, 1 ноль и два включения (фазы)? icon_wink.gif


Цитата
И что С25 делают на розеточных группах?
Бюджетная квартира, бюджетный проект... ПУЭ не нарушает... (можно поспорить icon_wink.gif)

Цитата
Идиотизм...
Это и остальное - личные версии, ибо кишки щитка сокрыты от посторонних глаз.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 19.5.2011, 0:18
Сообщение #6





Гости






Цитата(savelij® @ 18.5.2011, 23:31) *
А если так (как увидели многие): 1 земля, 1 ноль и два включения (фазы)? icon_wink.gif


Где 1 ноль? Я вижу только одну фазу. И каких-то два неизвестных провода.

Цитата
Бюджетная квартира, бюджетный проект... ПУЭ не нарушает... (можно поспорить icon_wink.gif)

Раз максимальный ток розеток 16А, значит автомат не более 16А. 16-амперный автомат отключится через 2 часа при 24 амперах, т.е. уже превышение максимально допустимого тока розеток. 25 отключится через 2 часа только при 37 амперах, что расплавит розетки как 2 пальца об асфальт.

Цитата
Это и остальное - личные версии, ибо кишки щитка сокрыты от посторонних глаз.

Ну там итак логически понятно подключение.


Кстати, автор спрашивает про монтаж на разных объектах - напрашивается вывод относительно "самопального электрика" т.е. поработать пару месяцев под наблюдением опытного специалиста жаба давит чтобы набраться опыта и закрепить знания icon_biggrin.gif надо сразу лезть в электричество
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сизарев Евгений   Проводка в новостройке, помогите!   16.5.2011, 11:08
- - Sinus   Самому не лезть! Нанимать электромонтажную орг...   16.5.2011, 11:29
- - S-cream   4 провода: 2 фазы (для 2хклавишного выключателя (С...   16.5.2011, 12:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(S-cream @ 16.5.2011, 12:38) 4...   16.5.2011, 16:50
- - savelij®   Цитатаиз потолка торчат 4 жильные, ЗАЧЕМ???Заземле...   16.5.2011, 12:47
- - S-cream   Да, номиналы великоваты. Я обчно ставлю на розеточ...   16.5.2011, 12:56
|- - Apisx   Цитата(S-cream @ 16.5.2011, 19:56) Д...   16.5.2011, 14:59
|- - ink_elec   Цитата(Apisx @ 16.5.2011, 17:59) А чем ав...   16.5.2011, 16:59
|- - Apisx   Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:59) Тем, ...   17.5.2011, 0:43
- - savelij®   Цитата2хполюсник на вводе, потом УЗО и дальше разб...   16.5.2011, 13:13
|- - S-cream   Цитата(savelij® @ 16.5.2011, 14:13) ...ил...   16.5.2011, 13:18
- - S-cream   Я же писал - очень часто фактические сечения прово...   16.5.2011, 15:11
- - Apisx   То есть по вашему очень часто на освещении 0,75 кв...   16.5.2011, 15:38
- - S-cream   0,75 нет, конечно. Да я микрометр в кармане и не т...   16.5.2011, 16:00
- - Apisx   Вряд ли ток на одной группе освещения в квартире м...   16.5.2011, 16:17
- - S-cream   Да,неправильно выразился, сорри. Конечно же ...   16.5.2011, 16:53
- - J72   судя по вопросам-лучше ничего руками не трогай Вы...   16.5.2011, 19:43
- - Cеpгeй   Кто хочет Про осветительные приборы ПУЭ Гл 6.6...   18.5.2011, 15:57
- - александр энергетик   Цитата(Сизарев Евгений @ 16.5.2011, 12:08...   18.5.2011, 20:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(александр энергетик @ 18.5.2011, 20...   19.5.2011, 18:38
- - Гость_Дмитрий_*   Во-первых, что делает 1 фаза и 2 неопределённых по...   18.5.2011, 21:24
|- - S-cream   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.5.2011, 22:24...   18.5.2011, 22:29
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(S-cream @ 18.5.2011, 22:29) 1...   18.5.2011, 23:24
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.5.2011, 0:24)...   18.5.2011, 23:31
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 18.5.2011, 23:31) А есл...   19.5.2011, 0:18
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.5.2011, 1:18)...   19.5.2011, 14:20
- - Сизарев Евгений   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.5.2011, 21:24...   19.5.2011, 0:34
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Сизарев Евгений @ 19.5.2011, 0:34)...   19.5.2011, 0:43
|- - Apisx   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.5.2011, 8:43)...   19.5.2011, 13:09
- - S-cream   Цитата(Сизарев Евгений @ 19.5.2011, 0:34)...   19.5.2011, 18:33