![]() Проводка в новостройке, помогите! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проводка в новостройке, помогите! |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
Есть новая кв, в ней черновая отделка...ходил смотреть везде провода на розетки выведены, 3 жильные медные как положено, на светильники в коридоре,кухне, ванне туалете...а зашел в комнаты там из потолка торчат 4 жильные, ЗАЧЕМ???ну это первый вопрос (1)
А второй вот это есть провода на розетки,3жильные...а свет как проводить? как делать выключатели? фазу наращивать и вести по комнате? или на выключатели идут 3 провода(в чем я сомневаюсь)? Приложены фото кабеля который находятся в комнатах, и щиток. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Во-первых, что делает 1 фаза и 2 неопределённых полюса на потолке???
Во-вторых, что "сидит" на автоматах 25 и 32 амер??? В-третьих, что делает 2-полюсный автомат на входе? Автомат на квартиру должен быть на лестничной клетке в опломбированном виде. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Во-первых, что делает 1 фаза и 2 неопределённых полюса на потолке??? Во-вторых, что "сидит" на автоматах 25 и 32 амер??? В-третьих, что делает 2-полюсный автомат на входе? Автомат на квартиру должен быть на лестничной клетке в опломбированном виде. Это вы с кем общаетесь? 1) Выше уже все выяснили. 2) 25 - розеточная группа, 32 - электроплита (90 % вероятности) 3) 2 полюсный автомат присутствет на лестничной площадке, от него проводочки пришли на счетчик, из счетчика на 2хполюсный автомат, потом (вероятность обсуждалась выше) на УЗО, потом на остальные однополюсные автоматы ушла фаза, а нулевой рабочий - на шину, расположенную в этом же щитке. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
1) Выше уже все выяснили. Выяснять можно с кем угодно и что угодно, я пока что увидел только 1 землю, 1 фазу и два непонятно что. Цитата 2) 25 - розеточная группа, 32 - электроплита (90 % вероятности) И что С25 делают на розеточных группах? Цитата 3) 2 полюсный автомат присутствет на лестничной площадке, от него проводочки пришли на счетчик, из счетчика на 2хполюсный автомат, потом (вероятность обсуждалась выше) на УЗО, потом на остальные однополюсные автоматы ушла фаза, а нулевой рабочий - на шину, расположенную в этом же щитке. Идиотизм... Если автомат стоит на лестничной клетке, то нафига его дублировать в квартирном щите? И от чего УЗО защищает цепи освещения? А если где-то утечка, то я так понимают в туалет надо будет ходить со свечкой или зажигалкой или карманным фонариком запастись ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Выяснять можно с кем угодно и что угодно, я пока что увидел только 1 землю, 1 фазу и два непонятно что. А если так (как увидели многие): 1 земля, 1 ноль и два включения (фазы)? ![]() Цитата И что С25 делают на розеточных группах? Бюджетная квартира, бюджетный проект... ПУЭ не нарушает... (можно поспорить ![]() Цитата Идиотизм... Это и остальное - личные версии, ибо кишки щитка сокрыты от посторонних глаз.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
А если так (как увидели многие): 1 земля, 1 ноль и два включения (фазы)? ![]() Где 1 ноль? Я вижу только одну фазу. И каких-то два неизвестных провода. Цитата Бюджетная квартира, бюджетный проект... ПУЭ не нарушает... (можно поспорить ![]() Раз максимальный ток розеток 16А, значит автомат не более 16А. 16-амперный автомат отключится через 2 часа при 24 амперах, т.е. уже превышение максимально допустимого тока розеток. 25 отключится через 2 часа только при 37 амперах, что расплавит розетки как 2 пальца об асфальт. Цитата Это и остальное - личные версии, ибо кишки щитка сокрыты от посторонних глаз. Ну там итак логически понятно подключение. Кстати, автор спрашивает про монтаж на разных объектах - напрашивается вывод относительно "самопального электрика" т.е. поработать пару месяцев под наблюдением опытного специалиста жаба давит чтобы набраться опыта и закрепить знания ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 7:32 |
|
![]() |