Здравствуйте.
Есть следующая система: трансформатор 1000кВА 6/0.4 кВ от которого нужно запитать группы потребителей с суммарным потреблением 1200А, 380В. По сути потребители- шкафы с контроллерами для управления электродвигателями. Каждый потребитель защищен необходимыми для его защиты автоматами и предохранителями. Но необходимо установить общий автомат на всю группу потребителей сразу же после трансформатора ( т.е не физически после, а в отдельном шкафу рядом с контроллерными шкафами) С трансформаторами не знаком вообще, сижу разбираюсь в связи с этим есть ряд вопросов: 1)Как понять потянет ли трансформатор такую нагрузку ( 380В, 1200А с сумме от 3х потребителей, основная нагрузка- электродвигатели)? 2)По какому принципу подобрать автомат стоящий после трансформатора. Есть ли особые требования. 3)На сколько я знаю наличие трансформатора оказывает сильное влияние на ток КЗ. Что мы имеем: есть номинальный рабочий ток всех потребителей 1200А от него никуда не деться, по логике автомат должен быть на это номинал,да? Так вот можно ли не считая тока КЗ взять автомат максимальной стойкости к КЗ 150кА? (Речь не идет об экономической целесообразности, а важно только то чтобы все хорошо работало, все: а именно контроллерные шкафы ну и остальное оборудование) 4)Влияет ли тип и длина кабеля а так же шин в распределительном шкафу на подбор вышеописанного автомата и работу трансформатора. Вот вроде бы все пока что... Буду благодарен любой информации по этой теме. |
|
|
![]() |
18.5.2011, 13:44
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Тока КЗ 150кА у Вас не будет там никогда с таким трансформатором. Ток КЗ будет максимально 22-25кА. Но по уставке расцепителя КЗ (электромагнитного) стоит расчитывать на меньший, 10-15кА. Автомат можно взять и с 10-ти кратной уставкой электромагнитного расцепителя, но лучше с регулируемым и настроить его при пуско-наладке под конкретные полученые при замерах тока КЗ. Номинальный ток автомата 1600, если будет с регулируемой уставкой - выставите нужный ток защиты от перегрузки. Особых тонкостей при выборе автомата для транса нет.
|
|
|
Nerdin Автомат для трансформатора 17.5.2011, 8:49
Sinus Пожалуйста, схему подробную....... а мы подумаем и... 17.5.2011, 13:50
lexs_2006 при номинальной загрузке трансформатора каждая фаз... 17.5.2011, 15:25
Nerdin Спасибо за подсказки!
Sinus,выкладываю картинк... 17.5.2011, 16:22
Nerdin В прошлом сообщении что-то не вставилась картинка ... 18.5.2011, 12:01
сэм Господа, откуда берете номинал нагрузки 0,7 ? Каки... 18.5.2011, 13:52
Работник При 0,7-0,8 нагрузке от номинальной, наибольший кп... 18.5.2011, 15:41
сэм 100 процентов-наибольший КПД-при 100 проц. загрузк... 18.5.2011, 15:52
lexs_2006 Цитата(сэм @ 18.5.2011, 16:52) 100 процен... 19.5.2011, 23:03
Nerdin Спасибо за помощь.
Решил сделать шкафчик как на сх... 18.5.2011, 22:50
Работник Понимаю что тема закончена, но все же про КПД. Пас... 19.5.2011, 7:27
Nerdin Почему же тема закончена