Как расчитывать выше указанные параметры для щита (на вводе З-х фазный автомат), если нагрузка только однофазная, но распределена по трем фазам (максимально равномерно)? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
{ADA}
сообщение 18.12.2006, 10:25
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 14.12.2006
Из: Уфа
Пользователь №: 7890



Господи, как дети!!!! Берешь сумму всех номинальных мощностей э/приемников, делишь ее на 380 и на кореньизтрех - получаешь ток, по которому выбираешь вводной, 3-фазный автомат!