люди, помогите пожалуйста ответить на вопрос:если снабжение объекта от электростанции,на которой 2 газотурбинные установки выдающие эл.энергию через распредустройства соединенные через АВР, то это считается как 2 ввода или как 1 ввод, т.е. можно таким образом обеспечить 1 или 2 категорию?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если Вы запитаны с одной СШ. то 2-я с натяжкой, если у Вас две СШ + АВР, можно расчитывать на 1-ую
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
если Вы запитаны с одной СШ. то 2-я с натяжкой,... Никаких натяжек. Однозначно 3-я категория. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |